ventmdv
Задача следующая: имеется бывший производственнный цех, 100мх36м в плане , 14м высота. Назначение механическая мастерская, необходимо обеспечить воздушное отопление. Так как высота помещения большая то при применении традиционных отопительно-воздушых агрегатов происходит всплытие струи и перегрев воздуха под потолком помещения, рабочая зона при этом не прогревается. Где-то читал о том что возможна подача теплого воздуха в саму рабочую зону на выстоте 2 м от пола а поверх ( на высотте 3-4м) этого подавать холодный воздух--так называемая корректирующая струя-- и это обеспечит увеличение дальнобойности струи теплого воздуха- кто -нибудь сталкивался с такой конструкцией воздухораспределения? Насколько это реально и эффективно? Вообще такое возможно?
seeker
Книга М.И.Гримитлин Распределение воздуха в помещениях стр. 289
donk
А не пробовали рассматривать вариант с отопительными агрегатами Hoval с их системой Air-Injector? Они как раз позиционируются для отопления больших помещений с достаточно большими высотами.

P.S. Не сочтите за рекламу, просто воздухораспределение по заявленным характеристикам этих агрегатов гораздо проще, чем упомянутый Вами вариант.
e.o.l.
Цитата(donk @ Oct 4 2006, 13:13 )
А не пробовали рассматривать вариант с отопительными агрегатами Hoval с их системой Air-Injector

всем хороши, но дорогие заразы
ventmdv
Обязательно почитают литературу, кстати задача усложняется тем что во всем объеме цеха работают мостовые краны поэтому раздача подогретого может быть только со стороны стен поэтому я и вспомнил об этих корректирующих струях, Может кто то проектировал подобные системы для помещений большой высоты, как осуществляется раздача воздуха, ведь необходимо также и обеспечить нормативную подвижность воздуха (не превышать) в рабочей зоне???
sound
Реализуем вихревыми диффузорами АХ6-МА-400 из межферменного пространства вертикальными струями (дельта Т=0°С, L2000 м3/ч, d400, угол 45°, отметка +8.000). Подвижность воздуха на отметке +1.500 равна ~0,3-0,4 м/с, шум в пределах общего фона.
Те же параметры, но с размещением диффузоров на +14.000, можно получить, повернув лопасти на угол 60°.
Поворот лопастей на угол 75° у диффузора АХ6-МА-400 позволит подать в рабочую зону то же количество воздуха, с той же отметки +14.000, но уже имеющего температуру выше на +5°С по отношению к температуре внутреннего воздуха.
Для подачи более тёплого воздуха (на +10°С теплее окружающего) с высоты 14 м до нулевой отметки надо увеличить расход в последнем случае до 2300 м3/ч. Уровень звука (т.е. суммарный уровень звукового давления с коррекцией на человеческий слух по шкале А) составит порядка 55 дБА на расстоянии 1м от диффузора.