Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Схема паровой котельной.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
FOXX
Здравствуйте уважаемые специалисты. Хочу задать вопрос, нужно греть хим очищенную воду перед тем как подать ее в деаэрационную колонку?? Режим работы котельной подразумевает 100% возврат конденсата.
Дядя Вова
Почему бы и нет?
Для подогрева использовать охладитель выпара деаэратора, охладитель непрерывной продувки котлов.
prant
Подогрев необходим.
Канализация под паром будет.
Конденсат (возврат) - разве перегретый?
Укажите давления.
shadow
С таким возвратом конденсата количество питательной воды будет минимально (компенсация непрерывной продувки и выпара из деаэратора), может вам с этим вопросом обратиться к производителю деаэратора. А вообще в тех. характеристиках деаэратора должно быть указана температура подогрева.
FOXX
Цитата(prant @ 14.11.2012, 12:33) *
Подогрев необходим.
Канализация под паром будет.
Конденсат (возврат) - разве перегретый?
Укажите давления.

Даваления пара изб 7 бар.
Подпитка будет минимальная. В паспорте деаэратора написанно что температура должна быть 50-60 С. Но если колонку сделать высокой и при минимальной подпитки вода не успее нагреться до нужной температуры??
Про канализацию не понял.
prant
Цитата
Про канализацию не понял.
-перелив деаратора не закрыт никак.
Технологический конденсат возвращается обычно в колонку, а не в бак (см. схему завода).
Т.к. подпитки мало тарелки будут пустыми, а т.к. выпар открыт то пар будет вылетать через выпар.
Если подать тех.конденсат в колонку, то может можно и без подогрева пит.воды (они все равно смешаются на тарелке).
Цитата
Но если колонку сделать высокой...
- собираетесь лезть в конструкцию деаратора? (остальное просто не понял)
Цитата
Для подогрева использовать охладитель выпара деаэратора, охладитель непрерывной продувки котлов.
-таки решение уже было сказано
FOXX
Цитата(prant @ 14.11.2012, 22:24) *
-перелив деаратора не закрыт никак.
Технологический конденсат возвращается обычно в колонку, а не в бак (см. схему завода).
Т.к. подпитки мало тарелки будут пустыми, а т.к. выпар открыт то пар будет вылетать через выпар.
Если подать тех.конденсат в колонку, то может можно и без подогрева пит.воды (они все равно смешаются на тарелке).
- собираетесь лезть в конструкцию деаратора? (остальное просто не понял)
-таки решение уже было сказано

По переливу. Нужно днлать гидрозатвор??
По возвращаемому конденсату согласен.
Да и еще по поводу продувок. Нужно ли делать байпас на продувках??
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.