Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Встроеный тренажерный зал
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Boorik
Добрый день, уважаемые форумчане. Возник такой вопрос. Имеется встроенное помещение, в котором хотят организовать закрытий спортзал (тренажеры, ринг для спарринга). Помещение находится на 1 этаже высотки. Выше еще 14 этажей квартир. В ДБН В.2.2-13-2003 СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ про встроенные помещения не упоминается. Вопрос. Можно ли организовывать выброс от приточно-вытяжной системы (скорее всего что то компактное с рекуператором пластинчатым будет) на фасад здания. По идее вредностей там не будет, но вот запах от активнозанимающихся людей ....

Перечитал еще раз ДБН ... и все таки кое-что указано следущее:
- В помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий, встроенных в жилые дома, допускается естественная вентиляция с неорганизованным притоком.
- Удаление воздуха из зальных помещений, за исключением залов ванн бассейнов, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением.

Возникает следующий вопрос - если зал на 10 человек, то как организовать естественную вентиляцию на не менее чем 800 м3/ч? Зал 100 м2, в наличии есть только один вентиляционный канал 140х140.
Strannaya Belka
Встройка в жилье всегда геморой. Делайте что хотите, но если начнут жаловаться на шум или запах от вентиляции, лавочку прикроют или замучают проверками. Отсюда вывод - выбросы как можно дальше от жилых окон. Шумоглушителей не жалеть.
По поводу естественной вентиляции в спортзале. Она не будет работать и будет там вонючая душегубка.
Boorik
Спасибо, Белка. Шумоглушители предусмотрел, но на счет "выбросить подальше ..." с этим могут быть проблемы, о чем и поставлю в известность заказчика. Это помещение в центре дома - влево и вправо не уйти, сверху соседи, все 14 этажей. Вниз .... под землей и в зеленую зону выброс?
Strannaya Belka
Цитата(Boorik @ 19.11.2012, 17:55) *
Спасибо, Белка. Шумоглушители предусмотрел, но на счет "выбросить подальше ..." с этим могут быть проблемы, о чем и поставлю в известность заказчика. Это помещение в центре дома - влево и вправо не уйти, сверху соседи, все 14 этажей. Вниз .... под землей и в зеленую зону выброс?

Нее. Земляные работы из-за такой фигни - это вряд ли. Скорее на крышу тащить заставят на 14 этажей.
Да, кстати. Вентоборудование можно размещать только под нежилыми помещениями - кухни, санузлы, коридоры.
Boorik
Цитата(Strannaya Belka @ 19.11.2012, 18:06) *
Да, кстати. Вентоборудование можно размещать только под нежилыми помещениями - кухни, санузлы, коридоры.

Про это в курсе. Спасибо.
zenat
Цитата(Strannaya Belka @ 19.11.2012, 19:06) *
Да, кстати. Вентоборудование можно размещать только под нежилыми помещениями - кухни, санузлы, коридоры.

А это откуда вы взяли? как-то не встречал ранее
Strannaya Belka
Цитата(zenat @ 21.11.2012, 18:52) *
А это откуда вы взяли? как-то не встречал ранее

У меня тут русских снипов нет под рукой. Но в экспертизе вам объяснят что к чему.
zenat
Цитата(Boorik @ 19.11.2012, 15:03) *
Можно ли организовывать выброс от приточно-вытяжной системы (скорее всего что то компактное с рекуператором пластинчатым будет) на фасад здания. По идее вредностей там не будет, но вот запах от активнозанимающихся людей ....

Не допускається розташовувати витяжні шахти для викиду повітря із вбудованих приміщень перед вікнами квартир, а також прокладати повітроводи витяжної вентиляції вбудованих при-міщень по фасадах житлового будинку.

Борик поймет - получается везде сплош и рядом нарушения????
Boorik
Вооот!!! Я вникаю в ДБН по спортивным сооружениям, а нужно было - жилые здания. Помню же что видел где то ... Спасибо!
По поводу "Борик поймет" ... не совсем понял какие нарушения? Если про размещение оборудования под нежилыми помещениями, то есть такое - не помню где, но видел.
zenat
Цитата(Boorik @ 21.11.2012, 19:46) *
Вооот!!! Я вникаю в ДБН по спортивным сооружениям, а нужно было - жилые здания. Помню же что видел где то ... Спасибо!
По поводу "Борик поймет" ... не совсем понял какие нарушения? Если про размещение оборудования под нежилыми помещениями, то есть такое - не помню где, но видел.

не я про укр. язык. если вдруг увидите про размещение оборудование напишите п-ста. а то наш снип молчит про это


Цитата(zenat @ 21.11.2012, 19:55) *
не я про укр. язык. если вдруг увидите про размещение оборудование напишите п-ста. а то наш снип молчит про это

а про фанкойли проконсультируете? я тему сегодня создал. както не вкурил. тут зак требовательный. денег море хочется без проблем пройти
Boorik
Я не гарантирую, что видел это в снипе, может отложилось после чтения форума. Но по-моему решение здравое - не размещать оборудование под жилыми помещениями.
По фанкойлам - отпишусь в теме.
Rusik
Как успехи? Как решили проблему с выбросом воздуха?
Зольников Михаил
Поздно увидел тему.

По России есть нормативка
СНиП 31-06-2009, 3.13. Вентиляционные камеры, шахты и машинные отделения лифтов, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, как правило, не следует располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальными залами, палатами, кабинетами врачей, операционными, помещениями с пребыванием детей в детских учреждениях, учебными помещениями, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей, жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях.
Смежное размещение указанных помещений допустимо при обеспечении в них нормативных уровней звукового давления и вибрации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.