Александр ВиК
Подключаем, не получается.
в каком положении должны быть дип переключатели и куда подать 0-10 В что бы клапан работал в полном диапазоне 0-10В и для чего клеммы 1,3.
АМЕ-15
Pzotov
Сами ведь привели полную инструкцию, только такое впечатление что не прочитав при этом..
Там ведь и схема есть когда SW6 включен, то используется трехточечное управление по клеммам 1,3 вместо 0-10 (клемма Y)
Александр ВиК
Цитата(Pzotov @ 20.11.2012, 13:00) *
Сами ведь привели полную инструкцию, только такое впечатление что не прочитав при этом..
Там ведь и схема есть когда SW6 включен, то используется трехточечное управление по клеммам 1,3 вместо 0-10 (клемма Y)

0-10 управляющий, два провода: один в Y, а второй? в общий минус? куда и переменка 24?
Auto
Управляющий сигнал Y (0-10В) на клемму клапана Y. Нейтраль управления Nупр. сигнала(0-10В) объединена с нейтралью питанием Nпитанием на клемме клапана SN. Фаза 24VAC на клемму клапана SP.
Клеммы 1,3, как уже написали, для 3точечного управления (дип6 в пол. ON)
Александр ВиК
Цитата(Auto @ 20.11.2012, 13:29) *
Управляющий сигнал Y (0-10В) на клемму клапана Y. Нейтраль управления Nупр. сигнала(0-10В) объединена с нейтралью питанием Nпитанием на клемме клапана SN. Фаза 24VAC на клемму клапана SP.
Клеммы 1,3, как уже написали, для 3точечного управления (дип6 в пол. ON)

Спасибо.
почему то смутила-общая клемма минус для переменки 24 и постоянки управления.
Ещё раз спасибо.