dimas567
21.11.2012, 16:58
Здравствуйте!
Учебное заведение. В помещении преподавательской 41м2 теплопоступления 4,1 кВт. Подрядчик в этом и подобных помещениях на стадии "П" предусматривает систему кондиционирования. Мы хотим от неё отказаться. Как обосновать отказ? Не вылезем ли мы за допустимые температуры на рабочем месте(и каковы они для непостоянного пребывания людей)?
В лекционных аудиториях тоже хотим отказаться от кондиционирования, но там более высокие теплопоступления из-за специфичного оборудования(до 300 Вт/м2).
Прошу помочь в данном вопросе.
Strannaya Belka
21.11.2012, 17:11
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
Вам лишь бы копейку сэкономить, а люди пусть парятся.
Khomenko_A_S
21.11.2012, 17:12
Только теплопоступления ни о чем не говорят. Но многовато.
dimas567
21.11.2012, 17:27
У нас Военная Академия, не школа, поэтому СанПиН 2.4.2.2821-10 не подходит.
Khomenko_A_S, какие данные ещё требуются?
Strannaya Belka
21.11.2012, 17:30
значит СНиП 2.08.02-89*. Он для всех один. И СНиП 41-01-2003
dimas567
21.11.2012, 17:46
СНиП 41-01-2003 имеет Приложение В, в котором говорится, что температура не должна быть выше более чем на 3 градуса наружной тем-ры по параметрам А(Для СПб это 20,5+3 = 23,5 град.). Правда есть примечание, что это для людей, которые находятся в помещении более 2 часов непрерывно. В преподавательских и лекционных более 2-х часов люди сидеть не должны.
23,5 град. - это очень жесткая температура. При таком раскладе кондиционирование должно быть везде.
Strannaya Belka
21.11.2012, 18:07
Так оно и должно быть. Пробовали головой работать при +28? Да даже при +26 уже как-то не очень.
Ну да, если из одного перегретого помещения перейти в другое перегретое помещение, то и не надо их кондиционерить- ведь мене 2-х часов находятся в каждом из них.
dimas567
21.11.2012, 18:19
Денег на полноценное кондиционирование не выделено. Надо отказываться от него в ряде помещений.
Strannaya Belka
21.11.2012, 18:25
Угу. Не выделено. А проект с кондиционированием в соответствии с техническим заданием выполнен. А теперь начинаем урезать где можно, чтобы всем польза была. Извините, но нормы есть нормы.
Откройте правоустановку и ПП РФ83- вы там найдете суммы весьма перекрывающие по размерам стоимость раздела КВ, на которых законно можно экономить,но надо уметь. И Кв сохраните и согласно нормативов все сделаете.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.