Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Скорости после диффузора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Vladimir_step
Добрый вечер. Друзья, прошу пояснить прав ли я. Скорость воздуховодае 3,5 м/с, выход воздуха осуществляется через потолочную решетку диффузор. Площадь сечения воздуховода 0.031м.кв, а решетки 0.36. Можно ли с уверенностью сказать, что скорость в решетке сильно упадет, по формуле v=L/(3600*F) получается что скорость на выходе будет 0.3 м/с.
С этим потолком армстронг и проектом дизайна интерьера..сильно не разгонишься с диаметрами воздуховодов, максимум ф200(

Тоже самое и с кондиционированием, подать воздуха нужно по 800 кубов, через 2 решетки 160х160 и воздуховодом ф200..его еще и утеплить же нужно. Скорости за 5 м/с выходят, а это ни есть хорошо.
azar


Текст сообщения удалён ввиду нарушения пункта правил:
Цитата
18. Данный форум является русскоязычным. Официальный язык общения - русский. Запрещается писать полностью сообщения на других языках.
Для правильного понимания сообщения, в некоторых случаях, при необходимости возможно цитирование иноязычного текста. Автор сообщения должен сопроводить такую цитату переводом на русский язык, если слово или цитата не является общеизвестной.

Автору - предупреждение.
jota
Цитата(azar @ 22.11.2012, 22:55) *
El muchacho tonto,.....comprenderйis ...... podйis ......

Это называется "выпендрон" - когда переводите с русского на испанский компьютерным переводчиком
comprenderйis = comprenderеis
podйis = podеis
У меня переводчик лучше.... laugh.gif
kdu
Цитата(Vladimir_step @ 22.11.2012, 22:59) *
Добрый вечер. Друзья, прошу пояснить прав ли я. Скорость воздуховодае 3,5 м/с, выход воздуха осуществляется через потолочную решетку диффузор. Площадь сечения воздуховода 0.031м.кв, а решетки 0.36. Можно ли с уверенностью сказать, что скорость в решетке сильно упадет, по формуле v=L/(3600*F) получается что скорость на выходе будет 0.3 м/с.
С этим потолком армстронг и проектом дизайна интерьера..сильно не разгонишься с диаметрами воздуховодов, максимум ф200(
Тоже самое и с кондиционированием, подать воздуха нужно по 800 кубов, через 2 решетки 160х160 и воздуховодом ф200..его еще и утеплить же нужно. Скорости за 5 м/с выходят, а это ни есть хорошо.


Рассуждаете правильно, скорость упадёт (а куда ей деваться от законов физики). Только и 3.5м/с тоже не совсем хорошо - будет довольно сильный шум в самих решётках. Самый лучший вариант это воздухораспределительная перфорированная решётка большой площади. В таком варианте шума воздуха точно не будет и распределение воздушных потоков будет равномерным...
zenat
Цитата(Vladimir_step @ 22.11.2012, 20:59) *
Добрый вечер. Друзья, прошу пояснить прав ли я. Скорость воздуховодае 3,5 м/с, выход воздуха осуществляется через потолочную решетку диффузор. Площадь сечения воздуховода 0.031м.кв, а решетки 0.36. Можно ли с уверенностью сказать, что скорость в решетке сильно упадет, по формуле v=L/(3600*F) получается что скорость на выходе будет 0.3 м/с.
С этим потолком армстронг и проектом дизайна интерьера..сильно не разгонишься с диаметрами воздуховодов, максимум ф200(

Тоже самое и с кондиционированием, подать воздуха нужно по 800 кубов, через 2 решетки 160х160 и воздуховодом ф200..его еще и утеплить же нужно. Скорости за 5 м/с выходят, а это ни есть хорошо.

а что это у вас за решетка такая с сечением живом 0,36? плита амстронг стандартная 600х600 имеет живое сечение (если ее убрать совсем) 0,36.
у вас дирки в потолках и все? тогда и шума по идее минимум только то что может дойдет от оборудования
ampcreator
Согласен, Zenat. Кисель какой-то получается с площадью решетки - 0,36. Еще стало быть не учтен Кж.с.,который будет приблизительно 0,5 для традиционной жалюзийной решетки. Вывод - это не дифузор, стоит видеть разницу. А если это все-же решетка, то с учетом коэф. живого сечения скорость будет в двое больше - 0,6. Советую зайти на сайт Арктики и скачать каталог по решеткам, где содкржатся рекомендации по выбору и расчету.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.