petrow
Возникла такая проблема , кто может помочь?
Есть приточно-вытяжная установка в которой двигатель(18,5 kW) на притоке работающий с частотником не может выйти в работе на максимальную мощность,срабатывает тепловое реле и отключает его. Максимальная развиваемая мощность при которой он работает 66%,если больше сразу отключается.При отсоединении вентилятора разгоняется максимально.При отключении частотника и попытке запустить двигатель на прямую выбивает 100А автомат.
Получается двигатель не может выйти на 100% работу при нагрузке на выходе.
Если уменьшаем длину воздуховодов(т.е. отсекам часть длины за счет перекрытия заслонок) то производительность увеличивается до 75%.
Получается нужен двигатель мощнее чтобы продавить воздух в воздуховоде?
Объясните в чем причина.
kon_vent
Получается, что так)
Вентилятор работает с повышенным электропотреблением, а значит нагревается сильнее, следовательно его вырубает реле. Когда вы запускаете без регулятора скорости, то пусковой ток выбует автомат (если бы даже и не вырубало, то со временем его вырубило бы реле). а когда сокращаете сопротивление, то все норм.
Skaramush
Если Вы перекрываете часть ответвлений, то Вы не уменьшаете, а увеличиваете сопротивление сети. А значит, Ваш вентилятор для существующей сети переразмерен.
azar
Опередили....
Смотрите графики и всё поймёте.
Делайте замеры и выкладывайте. А можно и проект выложить (с аксосхемой).
Skaramush
Это, судя по описанию, именно тот случай, когда машу каслом испортить можно.
kon_vent
а я из описания понял, что они отсекают полностью часть магистрали, (т.е. воздух подается только в первые воздухораспределители, естественно с большей скоростью, а дальше по магистрали воздух вообще не идет) значит они сокращают сопротивление. Но в любом случаи надо смотреть схему, ну и понять где Вы перекрываете заслонку или заслонки.
Akela
Цитата(petrow @ 28.11.2012, 17:46) *
...двигатель(18,5 kW) ...не может выйти в работе на максимальную мощность,.... Максимальная развиваемая мощность при которой он работает 66%,...двигатель на прямую выбивает 100А автомат.
Если уменьшаем длину воздуховодов ... то производительность увеличивается до 75%.
...
Получается нужен двигатель мощнее чтобы продавить воздух в воздуховоде?
...


Запомните: ток двигателя пропорционален количеству воздуха, который вентилятор прогоняет по сети. Меньше сопротивление - больше воздуха - больше ток двигателя.
Если ток слишком большой, то вентилятор надо шиберить, т.е. увеличивать сопротивление сети, чтобы через нее проходило меньше воздуха.
Ув. Skaramush уже написал - у вас слишком мощный двигатель.

У вас какая задача : вывести вентилятор на максимальную мощность или обеспечить нужный расход в системе ?
kon_vent
Если вентилятор переразмерен, то нафиг им выходить на 100%, если заданный воздухообмен можно обеспечить 60% производительности вентилятора. Но, если они просто так хотят вывести на 100%, то будет в центральной магистрали повышаться давление, и возникать описанная Petrow ситуация.
kdu
фазы перекидывать не пробовали? .....
petrow
Цитата(petrow @ 28.11.2012, 17:46) *
Возникла такая проблема , кто может помочь?
Есть приточно-вытяжная установка в которой двигатель(18,5 kW) на притоке работающий с частотником не может выйти в работе на максимальную мощность,срабатывает тепловое реле и отключает его. Максимальная развиваемая мощность при которой он работает 66%,если больше сразу отключается.При отсоединении вентилятора разгоняется максимально.При отключении частотника и попытке запустить двигатель на прямую выбивает 100А автомат.
Получается двигатель не может выйти на 100% работу при нагрузке на выходе.
Если уменьшаем длину воздуховодов(т.е. отсекам часть длины за счет перекрытия заслонок) то производительность увеличивается до 75%.
Получается нужен двигатель мощнее чтобы продавить воздух в воздуховоде?
Объясните в чем причина.

Схему выложить не могу, но описать примерно да.
Воздуховод работает в двух уровнях(первый и второй этажи)венткамера установлена на третьем этаже, линия получается длинная.Проектировщиков давно нет,но все должно быть норм т.к. по проекту на приточке двигатель должен стоять слабее 11 kW по факту 18 kW. Проблема возникает в межсезонье и зимой, когда начинается обогрев помещений,на втором этаже жарко а на первом холодно из-за того что не можем продавить воздух до конца но суть не в этом ,а втом что не можем разогнать двигатель до 100%
petrow
Цитата(petrow @ 28.11.2012, 17:46) *
Возникла такая проблема , кто может помочь?
Есть приточно-вытяжная установка в которой двигатель(18,5 kW) на притоке работающий с частотником не может выйти в работе на максимальную мощность,срабатывает тепловое реле и отключает его. Максимальная развиваемая мощность при которой он работает 66%,если больше сразу отключается.При отсоединении вентилятора разгоняется максимально.При отключении частотника и попытке запустить двигатель на прямую выбивает 100А автомат.
Получается двигатель не может выйти на 100% работу при нагрузке на выходе.
Если уменьшаем длину воздуховодов(т.е. отсекам часть длины за счет перекрытия заслонок) то производительность увеличивается до 75%.
Получается нужен двигатель мощнее чтобы продавить воздух в воздуховоде?
Объясните в чем причина.

Смысл я понял спасибо за советы.
azar
Не могу прямо таки утверждать, но могу предложить поменять на проектный вентилятор (вент. секцию). Причём не просто 11кВт, а ещё и тип колеса и кол-во оборотов (в общем совместить кривые сети и вентилятора в необходимой точке).
Ещё раз повторюсь - провести обследование, как положено, со всеми замерами.
С уважением.
petrow
Пуско-наладка проведена еще год назад, но почему то сразу не обратили внимание ,а сейчас никто на это денег не выделит.Поэтому и пытаемся что-нибудь изобрести чтоб помогло.
azar
ПНР не было sad.gif - только видимость.
Akela
Цитата(petrow @ 29.11.2012, 11:59) *
...на втором этаже жарко а на первом холодно из-за того что не можем продавить воздух до конца но суть не в этом ,а в том что не можем разогнать двигатель до 100%


Да нафига они вам сдались, эти 100% ???

У вас люди дышат воздухом или % мощности двигатля ?
Ludvig
Самое умное, что могу предложить, залепить часть колеса вентилятора скотчем. Выйти на пректную мощность, но чтобы никто из заказчика не видел. А дальше замерами разбираться с проблемой, с пониманием что мощность, есть произведение силы на скорость.
Draft
предлагаю проверить настройки частотника, на всякий случай.
без частотника выбивает по пусковому току, а не из-за нагрузки, как мне кажется.
а вот если в частотнике криво прописаны исходные параметры, например частота сети, то вся его внутренняя математика идет насмарку и при разгоне начинается превышение по току
ArFey
Цитата(Draft @ 30.11.2012, 14:29) *
предлагаю проверить настройки частотника, на всякий случай.
без частотника выбивает по пусковому току, а не из-за нагрузки, как мне кажется.
а вот если в частотнике криво прописаны исходные параметры, например частота сети, то вся его внутренняя математика идет насмарку и при разгоне начинается превышение по току

С языка сняли! Еще я бы автомат проверил, м.б. либо действительно пусковой ток слишком для него велик (редкий случай, т.к. между пусковым и рабочим током есть четкая зависимость, и автомат нормально работающий при рабочих токах не должен вырубать при пусковых), либо автомат не совсем исправен. Аркадий
kossn93
была похожая проблема, выбивала защита частотника, на 70%и выше, ток замеряли-выше нормы, так оказалось мотор не тудой крутился)), перекинули фазы и все окей)
Iroha
Цитата(kossn93 @ 2.12.2012, 18:45) *
была похожая проблема, выбивала защита частотника, на 70%и выше, ток замеряли-выше нормы, так оказалось мотор не тудой крутился)), перекинули фазы и все окей)

Обычно когда нетуда крутится ток вообще никакой, он похоже туда крутился.
kossn93
Цитата(Iroha @ 2.12.2012, 15:57) *
Обычно когда нетуда крутится ток вообще никакой, он похоже туда крутился.

в средних канальниках-да, а в вент установке с мотором и прямым приводом крыльчатки(крыльчатка стояла Ziehl-Abegg пластиковая) видно при обратном вращении, почему-то, нагрузка растет почти вдвое, первый раз с таким столкнулся, но факт)
Iroha
Есть такое явление. Бывает нет стрелки направления вращения, иногда путают.
alem
Цитата(kossn93 @ 2.12.2012, 17:16) *
при обратном вращении, почему-то, нагрузка растет почти вдвое, первый раз с таким столкнулся, но факт)


Это как бы понятно: загнутые назад лопатки при неправильном вращении становятся загнутыми вперёд, с соответствующей характеристикой, - при плохой защите может сгореть двигатель. Случаи были.
polyakov.mo
Помню ломал голову над похожей проблемой: частотник нивкакую не раскручивал двигатель выше 35 Гц. Фильтры засорились - пожалуйста, даже 44 Гц было на ооочень грязных фильтрах. Почитал учебники по вентиляторам и электродвигателям и все встало на свои места - двигатель переразмерен был, а частотник его не раскручивал, ибо данные внесены были с шильдика, в т.ч. номинальный ток.

А причина сего безоразия - в фильтрующей секции производителем установки предусмотрен был фильтр F5 и F7, по поводу F7 эксплуатация сказала - нах надо и убрали его, тем самым сократив сопротивление становки
coolmsk
Цитата(petrow @ 28.11.2012, 17:46) *
Возникла такая проблема , кто может помочь?
Есть приточно-вытяжная установка в которой двигатель(18,5 kW) на притоке работающий с частотником не может выйти в работе на максимальную мощность,срабатывает тепловое реле и отключает его. Максимальная развиваемая мощность при которой он работает 66%,если больше сразу отключается.При отсоединении вентилятора разгоняется максимально.При отключении частотника и попытке запустить двигатель на прямую выбивает 100А автомат.
Получается двигатель не может выйти на 100% работу при нагрузке на выходе.
Если уменьшаем длину воздуховодов(т.е. отсекам часть длины за счет перекрытия заслонок) то производительность увеличивается до 75%.
Получается нужен двигатель мощнее чтобы продавить воздух в воздуховоде?
Объясните в чем причина.

Проблема знакома! Во-первых проверьте подходит ли по мощности частотник на сколько он А. Вполне может быть такая ситуация что частотник слабоват. После этого уже можете идти дальше если нет результата