Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматика ВТС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
фокспорт
Система VTS в режиме "выкл" многократно сигналит "термостат воздушный". температура воздуха по датчику 30 гр. при чуть приоткрытом байпасе воды. Почему?? фокспорт
Utatane Piko
Проверьте термостат и его соединения.
G_Ivan
Цитата(Utatane Piko @ 24.12.2014, 23:56) *
Проверьте термостат и его соединения.

Самая вероятная причина. Мнокократное срабатывание - это почти всегда ослабленный контакт.
Может быть ещё вариант "залипания" контактов в самом термостате, потому лучше его "сработать" и сбросить, но это редкость и уже у "старых", которые не один год отработали.
Utatane Piko
Еще бывает, когда термостат выкрутили до конца в плюс.

kdu
назову ещё одну известную мне из опыта причину сработки термостата при тёплой обратке и выкл. системе - воздушные жалюзи не полностью закрыты и холодный уличный воздух начинает подтягивать по низу воздуховода. Из-за крайне "вялой" циркуляции воды, она не может прогреть этот подсасываемый воздух, однако капилярка термостата он него срабатывает...