poludenny
Здравствуйте! Подскажите, как обычно ведет себя центробежный насос при обратном вращении на 50 Гц? Напор на холостом ходу равен половине от номинала. Такое возможно при обратном вращении? Мощность насоса 15квт.
All_Ex81
Цитата(poludenny @ 28.12.2014, 0:23) *
Здравствуйте! Подскажите, как обычно ведет себя центробежный насос при обратном вращении на 50 Гц? Напор на холостом ходу равен половине от номинала. Такое возможно при обратном вращении? Мощность насоса 15квт.


двигатель насоса умирает, вылетают торцевые уплотнения, убивается крыльчатка,
дальше перечислить или пока не поздно сфазируете?
tiptop
Цитата(poludenny @ 27.12.2014, 23:23) *
Здравствуйте! Подскажите, как обычно ведет себя центробежный насос при обратном вращении на 50 Гц? Напор на холостом ходу равен половине от номинала. Такое возможно при обратном вращении? Мощность насоса 15квт.


Возможно.
poludenny
Насос далеко, зак говорит, что всё правильно, претензии на частотник. Ну я просто уверен, что не в ту сторону маслает.
spectrum48k
Цитата(poludenny @ 28.12.2014, 9:52) *
Насос далеко, зак говорит, что всё правильно, претензии на частотник. Ну я просто уверен, что не в ту сторону маслает.


Так это же можно увидеть, взглянув на насос, или его от вас прячут? smile.gif
poludenny
Цитата(spectrum48k @ 28.12.2014, 13:38) *
или его от вас прячут? smile.gif


насос в другом городе)
All_Ex81
Цитата(poludenny @ 28.12.2014, 15:41) *
насос в другом городе)


ну если вам настолько безразлично состояние насоса, скажите заказчику параметр в частотнике который отвечает за направление вращения, пускай поменяют и проверят гидравлический режим при таком вращении
Kotlovoy
Цитата(poludenny @ 27.12.2014, 23:23) *
Напор на холостом ходу равен половине от номинала.

При какой подаче? Вам заказчик сообщил данные, согласно напорной характеристики насоса? Он хотя-бы может определить направление вращения, прежде чем панику поднимать? Может, просто гидравлическое сопротивление линии мало?
tiptop
Цитата(poludenny @ 27.12.2014, 23:23) *
Напор на холостом ходу


Цитата(Kotlovoy @ 28.12.2014, 21:00) *
При какой подаче?


poludenny , "холостой ход" - это нулевой расход (выход перекрыт)?
Kotlovoy
Цитата(tiptop @ 28.12.2014, 21:24) *
poludenny , "холостой ход" - это нулевой расход (выход перекрыт)?

Извиняюсь, был невнимателен.
vladun
При обратном вращении центробежный насос все еще качает воду (центробежные силы-то никуда не девались), но параметры выходных характеристик падают (и расход и напор), и эффективность падает сильно - у двигателя растет ток (чаще именно так).
Я бы попросил его электрика (выключив ЧП и подождав) перекинуть фазы. И ни в коем случае, не давал бы совета, лезть в параметры настройки ЧП... Потом не оберешься беды...
nick2
Цитата(vladun @ 29.12.2014, 3:22) *
Я бы попросил его электрика (выключив ЧП и подождав) перекинуть фазы. И ни в коем случае, не давал бы совета, лезть в параметры настройки ЧП... Потом не оберешься беды...

перекинуть фазы после ПЧ, на двигуне, а то ведь перекинуть могут и на питание ПЧ rolleyes.gif
Сандугач
Цитата(nick2 @ 29.12.2014, 9:03) *
перекинуть фазы после ПЧ, на двигуне, а то ведь перекинуть могут и на питание ПЧ rolleyes.gif


А перед этим желательно, всё же, сунуть обрезок мягкого провода в вентилятор движка и посмотреть, куда его загнуло. Вдруг, вращение правильное, и "косяк" надо искать в другом месте...
tiptop
Цитата(Сандугач @ 29.12.2014, 7:09) *
А перед этим желательно, всё же, сунуть обрезок мягкого провода


Как вариант - полоску белой бумаги...
Сандугач
Цитата(tiptop @ 29.12.2014, 10:06) *
Как вариант - полоску белой бумаги...


Провод лучше "запоминает", куда его загнуло... Хотя, и бумага пойдёт..
poludenny
Всё это происходит без подачи воды. При прямом пуске от сети насос выдаёт 7 бар, при пуске от ПЧ на 50 Гц насос выдаёт 3,5 бар.

Я сперва думал, что возможно что то с настройками напороли, но в телефонном режиме сбросили все к заводским настройкам, ошибки быть не может. Ток тоже нормальный, перегруза нет, соответственно каких то режимов опрокидывания и т.п. быть не может. За всю свою практику я не встречал таких неисправностей ПЧ, чтобы он показывал одну частоту, а выдавал другую.

Соответсвенно моя мысль была такова, что его пускают от ПЧ в другую сторону. Однако персонал утверждает, что вращается насос правильно. Но практика также учит верить только своим глазам)

Ладно, всем спасибо! ПЧ сегодня будет у меня на тестировании, а там посмотрим.
Насосник
Цитата(poludenny @ 29.12.2014, 13:07) *
Ток тоже нормальный, перегруза нет, соответственно каких то режимов опрокидывания и т.п. быть не может.

При закрытой задвижке ток должен быть не нормальный, а минимальный. dry.gif
vladun
Цитата(Сандугач @ 29.12.2014, 6:09) *
А перед этим желательно, всё же, сунуть обрезок мягкого провода в вентилятор движка и посмотреть, куда его загнуло. Вдруг, вращение правильное, и "косяк" надо искать в другом месте...

это да, но был на моей практике 10 лет назад случай - вакуумный насос ВН имел неправильную отливку направления вращения на чугунном корпусе (либо собрали неправильно, хотя как это возможно - яхез..) корпусе - пару часов я пытался получить от него вакуум... проверял и перепроверял направление, ток и напряжение... ТОЛКУ НОЛЬ!. Последним аргументом была смена последовательности фаз - вуаля - "как засосало".....
poludenny
проблема была с неправильным направлением вращения
nick2
Цитата(poludenny @ 5.1.2015, 22:01) *
проблема была с неправильным направлением вращения

Цитата
вакуумный насос ВН имел неправильную отливку направления вращения на чугунном
корпусе (либо собрали неправильно, хотя как это возможно

wink.gif ""Если на клетке слона увидишь надпись "буйвол" - не верь глазам своим."" (С) К.Прутков
vladun
этог жизнь - кругом одни бараны, т.е. потребовалось Ваше присутствие там, чтобы показать это ЗАКу ? Ну и как потом с этим дальше работать ? Я всегда беру за такое деньги, как за платный выезд...
agent_serg
Цитата(poludenny @ 28.12.2014, 9:52) *
Насос далеко, зак говорит, что всё правильно, претензии на частотник.

Цитата(poludenny @ 5.1.2015, 19:01) *
проблема была с неправильным направлением вращения

Как знакомо. Ещё и с претензиями.
Но мокнуть зака всё-таки надо было.
AVFRZN
Цитата(poludenny @ 5.1.2015, 20:01) *
проблема была с неправильным направлением вращения

--- так это прямо следует из:"При прямом пуске от сети насос выдаёт 7 бар, при пуске от ПЧ на 50 Гц насос выдаёт 3,5 бар." rolleyes.gif
vladun
Цитата(AVFRZN @ 6.1.2015, 9:52) *
--- так это прямо следует из:"При прямом пуске от сети насос выдаёт 7 бар, при пуске от ПЧ на 50 Гц насос выдаёт 3,5 бар." rolleyes.gif

не факт, поскольку сильно зависит от быстроходности насоса (геометрии колеса)... Разница может быть не столь существенная.
был у меня клиент - пробил скважину больше 200 метров и они же (бурильщики ) поставили насос 18 кВт ЭЦВ....
Приезжаю, а гл.инженер жалуется на слабую подачу.... Мол, ил уже полгода не вымывается, хотя воды им хватало.. Проверяем ток - на пределе, излив свободный в емкость, расходомера нет... Как определить напор ?
Но ведь поднимает же с высоты 175 метров !
Перекинули фазы........ понеслась...