Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Последовательность запуска кондиционеров Emerson объединенных в группу
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
PRV
Вопрос в следующем:
При подготовке к запуску блоков в группе - нужно произвести набор манипуляций по установке номера группы, номера блока, IP адреса блока и т.п.
после чего вроде как запускаешь и они расставляются по старшинству.
Проблема в том что каждый сообщает что невидит остальных.
в чем может быть загвоздка если считать что по сети они видят друг друга, IP адреса стоят последовательно, маски подсети одинаковые, в одной группе
может просто есть важные параметры которые устанавливаются не в сетевом меню?
Или важна последовательность включения блоков?
Подскажите по возможности.
SSA
В мануале на сетевую карту расписаны настройки.
daddym
Самая типичная ошибка - после установки параметров забыть выполнить пункт меню save & reboot....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.