serginhoo
14.2.2015, 17:11
Здравствуйте, перечитал темы по вентиляции автостоянки. Но так и не стало понятно. Основываясь на чем мы рассчитываем воздухообмен, по выделениям СО? Но не менее 150 м3/час на 1 машино-место ? И нужно ли обеспечивать двойную кратность воздухообмена... Просто по расчету получается требуемый воздухообмен 2000 м3/час, а по кратности 10 000 м3/час. Заранее спасибо за ответы.
Composter
14.2.2015, 19:37
про 2 крата написано только в мгсн, который не действует сейчас.сейчас действует только снип 21-02-99 ,до 1 июля 2015 ,потом вступает в силу СП(в котором тоже написано про ОНТП). Снип пункт 5.24 Параметры мест для хранения автомобилей, пандусов (рамп) и проездов на автостоянке, расстояния между автомобилями на местах хранения, а также между автомобилями и конструкциями здания определяются проектом в зависимости от типа (класса) автомобилей, способа хранения, габаритов автомобилей, их маневренности и расстановки с учетом требований ОНТП 01.
в ОНТП предлагается сделать расчет на разбавление CO и сравнить со значением 150 м3 на 1 автомобиль.
serginhoo
15.2.2015, 8:02
Спасибо, понятно
Composter
15.2.2015, 11:28
читать нужно не формум,а нормативные документы. В экспертизе будут проверять соглано нормативке, форум для них не аргумент.
Мистер Х
18.2.2015, 12:43
Считаеться пробеговый выброс и выброс на холостом ходу. Сравниваеться, большее разбавляеться от вредных примесей. Тут вот методика и несложная табличка для подсчётов в экселе. У меня пока экспертизу без проблем расчёт проходил.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.