Полная версия этой страницы: 
Клапан регулирующий 
  
  
 
  kocmoc20344
  17.2.2015, 11:21
  
 
  Здравствуйте подскажите пожалуйста имеется клапан регулирующий давление на вводной линии пара давление максимально на теплоустановки 4 кгс/см2 (оно и в сети) а клапан сам настроен на 2,5 кгс/см2 и происходит сброс пара то есть его не рациональное использование вопрос такой как это правильно записать в акте и 2) что можно сделать что прекратить потери
 
 
 
 
  Есть редуктор 4/2,5. Так ? Сброс через предохранительный клапан что ли происходит или как ?
 
 
 
  kocmoc20344
  17.2.2015, 11:58
  
 
  да типо свечи
 
 
 
  kocmoc20344
  17.2.2015, 11:58
  
 
  сброс излишка давление осуществляется через свечу в атмосферу
 
 
 
 
  Если это происходит под нагрузкой, то неправильно настроен предохранительный клапан и/или автоматика редуктора. Если без нагрузки, то из-за утечки через редукционный клапан.
 
 
 
  kocmoc20344
  17.2.2015, 12:41
  
 
  Происходит под нагрузкой давление на теплопотребляющие установки 4 кгс/см2 допустимое а клап срабатывает уже на 2,5 кгс/см2
 
 
 
 
  Вы можете нормально описать ситуацию ?
Какое давление перед РУ, какое давление настройки редуктора ?
Какое давление настройки предохранительного клапана ?
Какой расход пара по отношению к пропускной способности редуктора ?
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.