Kraft131
22.2.2015, 10:13
Добрый день!
На нашем предприятии единственный источник тепла - электричество. При разработке схемы отопления цеха с использованием приточной вентиляции возник спор с руководством.
Для нагрева приточного воздуха:
- я предлагаю: поставить электрокалориферы в систему приточки, и всё.
- шефы предлагают "более экономичную" схему: поставить электрический парогенератор, пар от него пустить на калориферы, через которые приточный воздух и будет нагреваться. Конденсат с паровых калориферов возвращать в парогенератор. Вот это возвращение промежуточного теплоносителя они и называют экономией.
Но мы как нагревали уличный воздух электричеством, так уличный же воздух электричеством же и будем нагревать.
Так в чём экономия?
ну что ж вы так.. тут явно прослеживается приличная экономия личных средств кого-то из руководства, которому они будут компенсированы за более большой бюджет, что просторечьи зовётся термином "откат" и "попил"
Utatane Piko
22.2.2015, 10:34
Такая тема, того же автора была уже недавно, куда она делась?
Kraft131
22.2.2015, 10:53
Темы не было, было сообщение в другой теме, которая исчезла, а меня резко забанили - видимо глюк, пришлось регаться снова.
... а по теме - насчёт "откат-попил" - нет, до денег ещё далеко, просто когда начальство мою идею "поправило", в смысле экономии, как-то сразу не сообразил (вечер, пятница, мозг подкипал). А когда сел и разобрался - показалось ересью. Вот и спрашиваю у господ профессионалов.
Utatane Piko
22.2.2015, 11:13
Помню тему, отвечал в ней.
Kraft131
22.2.2015, 11:46
Пардон, а что же отвечали?
Utatane Piko
22.2.2015, 12:11
Что отвечал тогда не помню.
Отвечу сейчас.
Электрический калорифер:
1. Проще
2. Дешевле
3. Надежнее
Пар - очень плохой теплоноситель для прямотока с отрицательными температурами. Даже если есть дармовой пар, то лучше его заводить в отдельный контур и греть им гликоль. В конечном итоге это будет дешевле.
Цитата(Utatane Piko @ 22.2.2015, 15:11)

Что отвечал тогда не помню.
Отвечу сейчас.
Электрический калорифер:
1. Проще
2. Дешевле
3. Надежнее
4. Затрат по электричеству меньше. Парогену придётся часть энергии тратить на транспортировку носителя по трубе. Ватт=расход*перепад.
То есть тупо лишний промежуточный теплоноситель.
Понятно.
Спасибо.
Utatane Piko
23.2.2015, 9:59
Все равно вся электрожнергия энергия превратится в тепло , только более более сложным и дорогим способом.
Очень странная позиция руководства. Ладно бы выбрали вариант, где капвложения меньшие, но больше эксплуатационные расходы. С парогенератором и капвложения больше и эксплуатация, даже без водоподготовки
Цитата(Kraft131 @ 23.2.2015, 12:41)

То есть тупо лишний промежуточный теплоноситель.
..
именно. лишний и очень плохой в плане эксплуатационных и капитальных затрат.
Цитата
Пар - очень плохой теплоноситель для прямотока с отрицательными температурами. Даже если есть дармовой пар, то лучше его заводить в отдельный контур и греть им гликоль. В конечном итоге это будет дешевле.
Это не так. Просто мало кто знает как правильно обвязать паровой калорифер, чтобы он хорошо работал на всех режимах. Из-за такого дефицита большинство проблем. Поэтому и возникают стереотипы что пар в калорифере = проблема.
Все варианты работы паровых калориферов при различных условиях хорошо описаны, изучены, опробованы сто лет назад и широко применяются во всем мире. И знания, и техника доступны. По деньгами не дороже чем переход на промежуточный теплоноситель, а по стоимости обслуживания в зависимости от условий может оказаться значительно дешевле.
Что касается темы сообщения, то странная позиция руководства. Не только не будет экономии, будут дополнительные затраты на обслуживание парогенератора, ХВО и пр.
Цитата
Просто мало кто знает как правильно обвязать паровой калорифер, чтобы он хорошо работал на всех режимах.
именно об этом я и говорю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.