Опыта в проектировании вентиляции котельных залов нет.
Котельная такая - 60 МВт, 4 котла (3 рабочих; 1 рез). Забор воздуха дутьевыми вентиляторами происходит либо с улицы (если на улице относительно тепло) или с верхней зоны котельного зала (если на улице относительно холодно).
Расход для дутья 1 котла - 28000 м3/ч
Объем котельного зала - 8000 м3/ч
Заказчик хочет :
- обеспечить оптимальную температуру на втором ярусе (верхнем) котельного зала. Сейчас там пекло.
- обеспечить оптимальную температуру и качество воздуха в рабочей зоне (нижней) кочегаров.
- обеспечить воздушный баланс при заборе воздуха из котельного зала. Сейчас при работе 3-х котлов и заборе из котельного зала создается дикое разряжение - нечем дышать, сложно открыть дверь.
Цель: снять теплоизбытки котельного зала, обеспечить воздухообмен в рабочей зоне кочегаров
Пока идеи такие:
- Сделать забор воздуха на дутье только с котельного зала. Будем использовать это как вытяжку
- Сделать 3 компенсационных приточки (по кол-ву котлов). Греем до +5. Расход для первой 12000 м3/ч (28000 - 8000 однократный приток в раб. зону - 8000 однократное разряжение). Для второй и третьей 28000 м3/ч
- Однократный приток в рабочую зону кочегаров - 8000 м3/ч. Греем до +18
- Однократное разряжение ( -8000 м3/ч)
Немного настораживает 1,1 МВт тепловой нагрузки на системы компенсации. Настолько настораживает, что скорее всего придется отказаться от этой идее либо снизить нагрузку. Как вариант, посчитать температуру подаваемой компенсации на ассимиляцию теплоизбытков (будет обидно, если она окажется выше +5) или выполнять нагрев компенсации через экономайзеры, но связываться с ними очень не хочется, разбирать дымоходы тем более.
Пока вижу только такое решение для того, чтобы выполнить все хотелки заказчика.
Вопрос
В правильном ли направление я мыслю? Существует ли, другой, более простой способ обеспечить воздухообмен и снять тепло с котельного зала?
Прикладываю план котельной в пдфе с расположением котлов, местами заборов- выбросов проектируемых систем.