Полная версия этой страницы:
Котельные
Доброго дня всем! Проектирую котельную почти в первый раз. Котел Vitodens 200-w b2ha работает только на ГВС. Для работы ГВС имеются 2 бойлера Vitocell 300V (300л). А теперь сам вопрос. Как правильно подключить 2 бойлера к одному котлу. Оборудование уже меняться не будет. Буду рада если кто подскажет по возможности на схеме.
на каждый бойлер свой насос.
уважаемый jota! Может глупый вопрос - но в этой смете на котельную есть еще и гидромодуль 100кВт. Для чего он в этой ситуации???
Гидромодуль - у вас, я так понял, называют гидравлический разделитель (гидравлическая стрелка)
Наберите в Гугле: гидромодуль 100 кВт.
Он нужен для того, чтобы развязать контур котла с двумя контурами нагрева бойлеров - дебит контура котла постоянный, а бойлеры 2 или 1, т.е. переменный. Аргумент управления горелкой котла - температура на гидрострелке.
хорошо с этим понятно, но вот циркуляц. насос ГВС всего один. Т.е схема примерная без арматуры-котел, стрелка, разделение на 2 бойлера, а потом от бойлера объединяются трубопроводы? В итоге одна ветка Т3, одна-Т4 и В1 общая?
2 варинта: параллельное соединение и последовательное соединение по бытовой ГВ.
Параллельное: Т3 и Т4 объединяются. Т4 при этом может быть отключена вентилем от одного из бойлеров.
Последовательное: В1 подключается к первому бойлеру, выход Т3 со второго, Т4 через второй.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.