Цитата(SSA @ 12.3.2015, 20:09)

ИМХО, отсутствует самая главная информация - с какой целью ТС задал эти вопросы. Он кто - проектировщик, представитель заказчика и т.д.
От этого и зависит ответ, устраивающий ТС.
А работа возможна, т.к. большинство двухконтурных ККБ с независимой автоматикой.
НО они должны работать каждый на свой испаритель. На общий испаритель - см. предыдущий топик.
Здравствуйте! я из проектировщиков в наладчики перешел , на одном из объектов удалось пресечь солянку в виде 2х контурного ККБ и одноконтурного охладителя, меня просто заинтересовала возможность такой нестандартной системы
спасибо всем откликнувшимся, что хотел прояснить с вашей помощью выяснил