Цитата(Sergej213 @ 23.3.2015, 22:40)

Напряжение 12В 500mA на концах. Работает с изменением полярности. т.е. при открытии и при закрытии + и - местами меняются и какое-то время напряжение есть, а вот постоянно оно есть или нет, не померял(((((
не суть, замеряли или нет. если полярность изменяется, то однако, в качестве мотора двигатель постоянного тока?
просто заменить существующий клапан на магнитный не получится, если клапан новый не двухходовой.
нужно схему управления поменять
ф если напряжение на существующем клапане всегда "висит"
то логику организовать следующим образом, напряжение на клапан, клапан открыт,
напряжение снялось, клапан САМ закрывается. Под действием механической, гидравлической или воздушной пружины. зависит от типа клапана.
если короткое время сигнал открытия и закрытия присутствует, то новый принцип управления одноходовым клапаном сведется к игнорированию сигнала закрытия и клапан закроется, как и в первом случае.
есть и двухходовые клапана с электромагнитным управлением. две катушки такие клапана имеют. электроклапана такого типа не видел, а пневмоклапана да.
так вот для управления двухходовых все одно придется управление переделывать,
сведется к паралельному подключению двух клапанов, точнее их катушек к одному существующему выходу.
если новые двухходовые клапана требуют правильную полюсовку, то подключать
согласно полярности.
полагаю в вашем случае реализуем способ с одноходовым клапаном.
замерить, как долго действует напряжение на существующем клапане все таки придется.
и схему существующего управления бы. от него зависит степень переделки существующего управления.
вами уже сделан выбор нового другого клапана взамен существующего?
Что бы вы хотели видеть на его месте?