Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: подключение ИБП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
demonik82
Здравствуйте! на одном из объектов в щите автоматики поставили ИБП eaton 9130 (1000va ,онлайновый)- по проекту. При последующей эксплуатации выяснилось что присутствует глюк в автоматике щита-т.е в электроннике(контроллер питаемый ИБП выдавал ошибки с аналоговых входов-то кз датчиков, то обрыв...).По схеме получается так что половина щита питается от сети, вторая от ибп, причем контроллер от ибп , а блоки питания и трансы питающие датчики контроллера-от сети. В связи с этим есть мысли что весь "косяк" в подключении ИБП- то есть ноль ибп где-то "пересекается " с N сети. Хотелось бы знать был ли у кого опыт подключения ИБП-интересует вопрос возможности объединения нулей ИБП и сети. Вообще понятно что по правильному разделять ИБП требуется через разделительный трансформатор, но всё же...
Гризли
Я ставлю ИБП в шкафы с обязательным разделением нулей.
Т.е. две нулевые шинки одна просто N, другая Nстабилизированный.
Таким образом, цепи сетевые и цепи стабилизированные ни где не связаны друг с другом.

А объединять их ни в коем случае нельзя. В лучшем случае начнет выбивать УЗО. Также в интернете гуляет байка, типа: "Что будет, если выходное напряжение с ИБП подать на его вход???"
А у Вас это и будет!
И ещё. Если ИБП без "сквозного нуля", то на его выходе будет не "О" и "220В", а "-110 В" и "+110В".
Выводы об объединении делайте сами.
Kotlovoy
Цитата(Гризли @ 23.3.2015, 18:51) *
на его выходе будет не "О" и "220В", а "-110 В" и "+110В".

Ого! А ничего, что там переменный ток? И где у него +/-?
Гризли
Цитата(Kotlovoy @ 23.3.2015, 23:11) *
Ого! А ничего, что там переменный ток? И где у него +/-?

Смысл здесь другой - явно выражаенного "нуля" и "фазы" нет. Напряжение конечно же переменное, но в то же время симметричное.
HasBolla
Цитата(Гризли @ 23.3.2015, 18:51) *
Также в интернете гуляет байка, типа: "Что будет, если выходное напряжение с ИБП подать на его вход???"

а что будет?
demonik82
Цитата(Гризли @ 23.3.2015, 17:51) *
А объединять их ни в коем случае нельзя. В лучшем случае начнет выбивать УЗО. Также в интернете гуляет байка, типа: "Что будет, если выходное напряжение с ИБП подать на его вход???"
А у Вас это и будет!
И ещё. Если ИБП без "сквозного нуля", то на его выходе будет не "О" и "220В", а "-110 В" и "+110В".
Выводы об объединении делайте сами.

Да в теории понятно что нули должны быть разные,тем более ибп онлайновый... Но измерял потенциал на двух нулях- ничего нет ...
SVKan
Цитата(HasBolla @ 24.3.2015, 12:56) *
а что будет?

Ну наверное типа "вечный двигатель". Сеть не нужна. Сам себя питает и заряжает... wink.gif
Понятно что реале не получится. Но байка она на то и байка.
Гризли
Цитата(SVKan @ 24.3.2015, 15:19) *
Ну наверное типа "вечный двигатель". Сеть не нужна. Сам себя питает и заряжает... wink.gif
Понятно что реале не получится. Но байка она на то и байка.


Да, все верно. Причем КПД получается в среднем 107-111%.

А если ещё проанализировать получившуюся электрическую схему...

Цитата(demonik82 @ 24.3.2015, 13:43) *
Да в теории понятно что нули должны быть разные,тем более ибп онлайновый... Но измерял потенциал на двух нулях- ничего нет ...

Почему в теории? У меня на практике с одинаковым нулем не работало, пришлось искать причину. Но если у Вас все нормально, то вперед.
manjey73
Вы измеряли потенциал на Нуле когда ИБП работает от сети или от батарей ?
У мелких ИБП часто нет понятия online. и ноль развязан по схеме при переходе на батареи.

Из документации
Режим онлайн: 0 мс (без размыкания)
Режим высокой эффективности: 5 мс максимум (в результате отключения питания от сети)

Какой режим у вас выбран ?, если 2-й, то ноль при работе от сети сквозной будет и при переходе на батареи может отваливаться и теряться.
Если 1-й, то нуля в принципе на выходе может не быть, так как работа будет идти от батарей.
Надо уточнять схемотехнику ИБП.
demonik82
Цитата(manjey73 @ 25.3.2015, 10:56) *
Из документации
Режим онлайн: 0 мс (без размыкания)
Режим высокой эффективности: 5 мс максимум (в результате отключения питания от сети)

Какой режим у вас выбран ?, если 2-й, то ноль при работе от сети сквозной будет и при переходе на батареи может отваливаться и теряться.
Если 1-й, то нуля в принципе на выходе может не быть, так как работа будет идти от батарей.
Надо уточнять схемотехнику ИБП.

Режим 1- работа онлайн. А как это нуля может не быть? Я так понимаю, ибп формирует "свой ноль", и если это так то разность потенциалов должна быть между нулем ибп и сетевым нулем(по сути землей- т.к. ноль питающе й сети соединен перемычкой в стоящей рядом подстанции..).а по схемотехники ибп -согласен неплохо бы уточнить, но где взять схему? Проще наверное выйти на тех.поддержку Итона и задать им вопрос...
manjey73
Если включен 1-й режим и нет потенциала между нулем входящим и выходящим, то скорее всего он объединен общей шиной внутри ИБП.

Еще такой момент, по документации есть 2 режима работы по частоте. Синхронизация с входящей и формирование. Какой режим включен у вас ?
Ну и как выше писали, может влиять что часть питается от грязного а часть от ИБП.
demonik82
Цитата(manjey73 @ 25.3.2015, 16:14) *
Если включен 1-й режим и нет потенциала между нулем входящим и выходящим, то скорее всего он объединен общей шиной внутри ИБП.

Еще такой момент, по документации есть 2 режима работы по частоте. Синхронизация с входящей и формирование. Какой режим включен у вас ?
Ну и как выше писали, может влиять что часть питается от грязного а часть от ИБП.

Да, спасибо за помощь!- посмотрю что за режим , как только доберусь до объекта в очередной раз, 800 км не ближний свет... dry.gif
manjey73
Самый простой способ, попросить местного электрика переключить все приборы на ИБП и понаблюдать...