Нужен совет. Монтировали кондиционеры в два этапа. При первом до ремонта поставили внешние блоки и подвели питание.
По требованиям монтажной бригады к внешнему блоку. На второй этап, эта бригада исчезла, пришлось вызвать другую.
И вылезала проблема, меж блочный кабель был проложен 4-х жильный. Когда подключили питание на внешний блок
и соединили его с внутренним - кондиционер не включается. Отключили питание от внешнего и из-из розетки
подали на внутренний - кондиционер включился.
Что это может быть, вроде же инвентор daikin всегда подключается через внешний блок?
Но в инструкции к внутреннему блоку нарисовано подключение через внутренний блок (5-ю жильным кабелем)
у меня такая схема в инструкции...
получается подключиться через внешний блок без вариантов.... :-(
а на что тогда можно замениться внутренний блок. что бы работало через внешний
Если сечение провода заземления позволяет, то можно его вместо фазного пустить. Правда без заземления останетесь.
У него протянут 4х1,5 - 5 А наружки вполне выдержит. А пожертвовать "землей" придется только у внутреннего блока.
А ноль как?
А не проще купить подходящие внутренние блоки? А этот на avito.
Получается желтый землю на "L" на внутреннем, фазу соединить с желтым проводом рядом с внешним блоком, к внешнему блоку подключить только "0" и землю
У вас оказывается землю не прокидывала предыдущая бригада. Так что вариант с заземлением отпадает.
Цитата(ribon20 @ 6.4.2015, 14:38)

Получается желтый землю на "L" на внутреннем, фазу соединить с желтым проводом рядом с внешним блоком, к внешнему блоку подключить только "0" и землю
Нет, я бы подключил так:
- на внешнем блоке
подключить от сетевого провода нейтраль (синий) на клемму 2, заземление (желто-зеленый сетевого провода) на клему "земля" и соединить между собой коричневый провод сетевого кабеля с желто-зеленым межблочного кабеля; межблочный кабель переподключить (по-нормальному: синий на "нейтраль" (клемма 2), коричневый - на "фазу" (клемма 1) и черный - на "SIG)
- на внутреннем блоке так же переподключить по-правильному межблочку +
желто-зеленый провод межблочки переключить с клеммы "земля" на клемму "L".
P.S. если не желаете переподключать межблочку, то только выделенное.
Спасибо... Переложить возможности нет, ремонт уже весь закончен.
А можно подобрать к внешнему блоку, внутренний для замены или это тоже без вариантов?
Цитата(ribon20 @ 6.4.2015, 18:21)

Спасибо... Переложить возможности нет, ремонт уже весь закончен.
Перекладывать что?
Переподключить провода на клеммных колодках.
Цитата(ribon20 @ 6.4.2015, 18:21)

А можно подобрать к внешнему блоку, внутренний для замены или это тоже без вариантов?
Без вариантов. Питание от внутреннего блока.
Последнее время появилось столько разновидностей инверторов с запиткой как наружного, так и внутреннего блока, что чтобы не попадать в такую ситуацию, лучше в штробах закладывать кабель 5*1,5 и 2*0,75.
Цитата(SSA @ 6.4.2015, 15:05)

P.S. если не желаете переподключать межблочку, то только выделенное.
а что значит тогда "переподключить межблочку"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.