День добрый!
Эта тема уже много раз обсуждалась на форуме, но окончательного ответа для себя так и не нашел.
Такой вопрос: есть жилой дом с типовой ЛК (прикрепить не вышло, ссылка на обменник).
Грузовой лифт имеет возможность перевозки пожарных подразделений. Соответственно, он должен иметь автономную систему подпора, которая рассчитывается по НПБ с соблюдением скорости не менее 1,3м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты – с учетом одной открытой двери на этаже пожара. Расход подаваемого воздуха в этом случае составляет порядка 10000м3/ч.
Пассажирский лифт посчитан по МДС 41-1.99 согласно пункту 2.1, а) - лестнично-лифтовый узел "А". При этом расход составляет 40000м3/ч.
Вопросы:
1) в методике расчета значится минимум 2 лифта (по всей видимости в одной общей шахте), но у в задаче 1 лифт. Как скорректровать расчет расхода для 1 лифта?
2) смущает, что получается такая разница. Верен ли порядок цифр или где-то ошибка?
3) актуален/законен ли на данный момент расчет по МДС или требуется применять методику ВНИИПО?
Спасибо!