Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подпор в раздельные лифтовые шахты
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Sovar
День добрый!

Эта тема уже много раз обсуждалась на форуме, но окончательного ответа для себя так и не нашел.

Такой вопрос: есть жилой дом с типовой ЛК (прикрепить не вышло, ссылка на обменник).
Грузовой лифт имеет возможность перевозки пожарных подразделений. Соответственно, он должен иметь автономную систему подпора, которая рассчитывается по НПБ с соблюдением скорости не менее 1,3м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты – с учетом одной открытой двери на этаже пожара. Расход подаваемого воздуха в этом случае составляет порядка 10000м3/ч.

Пассажирский лифт посчитан по МДС 41-1.99 согласно пункту 2.1, а) - лестнично-лифтовый узел "А". При этом расход составляет 40000м3/ч.

Вопросы:
1) в методике расчета значится минимум 2 лифта (по всей видимости в одной общей шахте), но у в задаче 1 лифт. Как скорректровать расчет расхода для 1 лифта?
2) смущает, что получается такая разница. Верен ли порядок цифр или где-то ошибка?
3) актуален/законен ли на данный момент расчет по МДС или требуется применять методику ВНИИПО?

Спасибо!
ИОВ
Цитата(Sovar @ 14.4.2015, 19:16) *
3) актуален/законен ли на данный момент расчет по МДС или требуется применять методику ВНИИПО?

Почитайте 1-ю строку Введения МДС 41-1.99
Цитата
Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*«Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Вас не смущает, что это Рекомендации к требованиям, отменённым более 10-ти лет назад? При этом для одной из шахт Вы выполняете расчёт по современным требованиям, а для другой - по рекомендациям царя Гороха. biggrin.gif
В настоящий момент большинство проектировщиков пользуются современными методиками ВНИИПО и АВОК. Хотя там тоже есть расхождения в конечных результатах, но не такие, как у Вас по МДС.
zvyagaaa
Только сегодня считал подобный лифт wink.gif
Открываете ВНИИПО 2013 (если он у вас конечно есть), там есть многокилометровые формулы. Я их в маткад забил - 38 тыс. м3/ч воздуха на 22 этажа лифта вышло.
Sovar
Цитата(ИОВ @ 14.4.2015, 19:54) *
Вас не смущает, что это Рекомендации к требованиям, отменённым более 10-ти лет назад? При этом для одной из шахт Вы выполняете расчёт по современным требованиям, а для другой - по рекомендациям царя Гороха. biggrin.gif

Смущает, конечно) Тем не менее экспертиза принимала расчет по МДС. Поэтому и вопрос возник.

Цитата
38 тыс. м3/ч воздуха на 22 этажа лифта

Метода есть, но по-прежнему налицо разница между 10т.м3/ч и 38т.м3/ч.

Спасибо!
НикаProekt2
Цитата(zvyagaaa @ 14.4.2015, 22:22) *
Только сегодня считал подобный лифт wink.gif
Открываете ВНИИПО 2013 (если он у вас конечно есть), там есть многокилометровые формулы. Я их в маткад забил - 38 тыс. м3/ч воздуха на 22 этажа лифта вышло.


У вас расчета не осталось в матаде. Поделитесь пожалуйста.