Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Математическая модель калорифера (теплоноситель вода)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
fedah
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Разрабатывают мат. модель калорифера (система приточной вентиляции) в пакете Simulink, среды Matlab. Модель строится для проведений опытов в реальном времени.

Дано:
-расход воды(0 до 5,28 [м^3/ч]) и воздуха (4000 [кг/ч]) на входе в теплообменник;
-температура воздуха на входе в теплообменник (от -36 до 8 град.);
Температура приточного воздуха регулируется путем изменения расхода воды.
Также задан график зависимости температуры обратной воды от температуры наружного воздуха.
Для примера выбран калорифер ТВВ-307

Найти:
-температуры обратной воды и нагретого воздуха.

1.)Какой примерный порядок расчета должен быть? Может есть методики расчета или какие либо примеры.
2.)Покажите пример температурного графика зависимости температуры обратной воды от температуры наружного воздуха, для системы приточной вентиляции.

Заранее спасибо!
Ashihara
Расход воды должен быть постоянным.
fedah
Цитата(Ashihara @ 16.5.2015, 14:21) *
Расход воды должен быть постоянным.

В зависимости от положения КЗР, регулируется поток теплоносителя. Следовательно расход воды через калорифер изменяется.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
fedah
Цитата(Ashihara @ 16.5.2015, 14:21) *
Расход воды должен быть постоянным.

Спасибо, я думал "поток теплоносителя" и "расход" это одно и тоже. В задаче идет управление положением КЗР, который регулирует поток теплоносителя
Татьяна Удальцова
Цитата(fedah @ 16.5.2015, 11:48) *
Дано:
-расход воды(0 до 5,28 [м^3/ч]) и воздуха (4000 [кг/ч]) на входе в теплообменник;
-температура воздуха на входе в теплообменник (от -36 до 8 град.);

Найти:
-температуры обратной воды и нагретого воздуха.

1.)Какой примерный порядок расчета должен быть? Может есть методики расчета или какие либо примеры.


Программа ruAirHeater решает именно такие задачи - поверочный расчет. В файле справки есть и описание математической модели.
Она может быть использована для любых типов воздухонагревателей (можно добавить в базу), но для конкретного типа и модели воздухонагревателя необходимо знать формулу коэффициента теплопередачи в стандартном виде
K=A*(Vв^k)*(Vw^p)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.