henry
Добрый день!Подскажите пожалуйста новичку!Смотировали кондиционер!Запустился но невыдает холодный воздух!Воздух температурой 20 градусов выходит из теплообменника!Компрессор через мин работы отключается.Жидкостная трубка наружного блока очень горячая!Может ли быть неправильно осуществленно подключение проводки!Спасибо!
SSA
1 вариант - пинать установщиков.
2 вариант - найти спеца, который в этом разбирается.
v-david
может он в реверсе?
SSA
Жидкая горячая в реверсе? blink.gif
henry
Жидкая горячая в режиме охлаждения!Установщиков отпинали)Хочется самому понять в чем дело,если получится!Кондей запускается работает в режиме охлаждения мин при этом выдавая температуру внутреннего воздуха +18-+20 град,потом отрубается и невключается!Спасибо за ответы!
v-david
Цитата(SSA @ 21.5.2015, 19:16) *
Жидкая горячая в реверсе? blink.gif

А по-другому бывает? (мы как евреи)
SSA
Не парьте никому моск. У Вас кондиционер банально недозаправлен и отключается по температуре труб. Померьте давление и фсё станет ясно.
henry
Я не собирался никому паритть!просто ищу помощи!Давление на низкой стороне в рабочем режиме 12 бар!
RusBuka
Вангую, дроссель просрали при установке...
tech-nik
1 Не работает вентилятор наружки (перекрыт воздушный поток)
2 Перезаправка
3 Забыли отвакуумировать.
azamet
Еще как вариант краны забыли открыть.
tech-nik
Цитата(azamet @ 26.5.2015, 8:04) *
Еще как вариант краны забыли открыть.

Ну если только газовый.
Ludvig
Цитата(henry @ 25.5.2015, 14:54) *
Я не собирался никому паритть!просто ищу помощи!Давление на низкой стороне в рабочем режиме 12 бар!

Не парьте нам мозги!
olg2004
Цитата(henry @ 25.5.2015, 14:54) *
Я не собирался никому паритть!просто ищу помощи!Давление на низкой стороне в рабочем режиме 12 бар!


не открыт газовый вентиль банально
Xemita
Обратитесь к продавцу, у которого покупали этот кондиционер. Если у Вас есть доверенность, то Вам должны без проблем его починить. У нас была похожая ситуация в прошлом году, летом, когда было очень жарко. Кондиционер не включался из-за фильтров.
Denata
Гарантия еще действительна? В сервис-центр надо
ТГВик
Цитата(Ludvig @ 27.5.2015, 9:33) *
Не парьте нам мозги!

Если бы был закрыт газовый вентиль, давление возросло до 20 с лишним очков до срабатывания реле. Температура на жидкостной трубе говорит о том, что с конденсатора идёт нагретый хладагент, первое на что надо смотреть- работа 4-х ходового клапана.
SSA
Повторяю.
Отпинайте установщиеков - пусть проверят межблочку. Тупо вместо вентилятора подключили 4-хходовой...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.