Цитата(Alex_login @ 27.5.2015, 10:48)

лифт для ПП, но АР сделали его из "своего собственного видения ППМ" и при этом считая что противодымная вентиляция должна быть в коридорах подвала; разработчик/специалист ППМ по факту отсутствует!
лифт сделал" помоему" из соображения- для жильцов,что б могли в кладовые спустится, а тип его ПП "так на всякий случай", а этот всякий случай естественно и притягивает за уши и дым и подпоры...
1. Интересно, а как решается в этом доме вопрос с МГН? У нас уже давно в таких домах заставляют из-за МГН предусматривать лифты для пожарных, зоны безопасности МГН
2. Алгоритмы движения лифтов при обычной эксплуатации и при пожаре - разные. Иногда я добиваюсь у АР, чтобы при пожаре этот лифт по алгоритму в подвал не опускался
Цитата(Alex_login @ 27.5.2015, 10:48)

дым из коридора по 7.2 б думаю не смогу в доказать в экспертизе, так как если б хотя бы было сообщение с 1 этажем и како либо техпомещение распологалало в зоне этих кладовых то как нибудь криво смог бы доказать необходимость по 7.2 б(играя словами временное/постоянных раб мест).
А при чём техпомещение и пост. раб места? Читайте то, что написано в нормах, а не фантазируйте.
Цитата
7.2 б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;
Неужели в кладовых жильцов пост. пребывание?