Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: система автоматизации подпитки с.о.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
игорь.с
здравствуйте, подскажите схему для подпитки системы отопления (второй контур ЦТП) из обратной линии первого контура с автоматикой
jjj
А разве это допустимо в принципе, расходовать сетевую воду?
Павел Волков
Так оно так и выполняется, по крайней мере в Москве.
Сергей Долганов
эх "диалог специалистов" sad.gif
Подпитка:
1. Гидра
Подпиточный трубопровод: начало - врезается ПОСЛЕ "лобовых" задвижек ЦТП и ПЕРЕД расходомерами узла коммерческого учета тепла; конец - всас циркуляционных насосов системы отопления.
вид имеет следующий:
трубопровод Т2 - соленоидный клапан - обратный клапан - подпиточный расходомер - всас насосов отопления
2. Автоматика
На всасе циркуляционных насосов отопления устанавливается датчик-реле давления (один двухпредельный или два однопредельных) собирается схема подачи фазы на катушку соленоида подпитки через НО контакт датчика-реле давления (тоже самое через НО контакт датчика низкого давления и НЗ контакт датчика высокого давления)
Павел Волков
Бывает что давления в обратке теплосети не хватает, устанавливают насосы подпитки.
Сергей Долганов
Для управления насосом (одним) ничего не меняется тем-же НО датчика запитывается пускатель.
Для двух и более - придется подумать о контроллерах\регуляторах
Павел Волков
Да я и не говорил, что что-то поменяется, просто для сведения спрашивающего написал. Как всё это реализовать-то понятно.
игорь.с
огромное СПАСИБО, дай бог вам здоровья и с наступающим НВ
jjj
Хотелось бы услышать подтверждение. Действительно допускается водоразбор из теплосети?
Сергей Долганов
Допускаются протечки системы отопления, а не водоразбор.
jjj
Ну что же, уточню вопрос.
Допускается компенсация протечек, равно как и заполнение системы отопления, сетевой водой?
alex21
добрый день!
ПТЭТЭ п 9.2.2
При эксплуатации систем отопления, вентиляции и ГВС часовая утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% объема воды в системах с учетом объема воды в разводящих теплопроводах систем.


Заполнение тоже теплофикационной с актом заполнения и соотвественно счетом за теплофикационную воду.

С Уважением,
Alex21
Сергей Долганов
Заполненение системы отопления производится ТОЛЬКО сетевой (хим. подготовленой) водой. Исключение составляет только опрессовка.
zeman
СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов":
3.13 Заполнение и подпитку водяных тепловых сетей после ЦТП и систем потребления теплоты, присоединяемых к тепловым сетям по независимой схеме, следует предусматривать водой из обратного трубопровода тепловой сети подпиточным насосом или без него, если давление в обратном трубопроводе тепловой сети достаточно для заполнения местной системы.
При обосновании допускается подпитка указанных систем из подающего трубопровода тепловой сети с обеспечением защиты этих систем от превышения в них давления и температуры воды, а в открытых системах теплоснабжения - и из системы горячего водоснабжения.
Подпитка водой из водопровода не допускается.
jjj
Господа!
Благодарю за исчерпывающий ответ.
SNip
Доп. вопрос? Как определить подачу насоса подпитки если объем воды в системе неизвестен (ЦТП на квартал - таких данных в задании нет). И еще по поводу 0,25%: В СП 41-101-95 п 4.14 подачу принимать следует в размере 20% объема. Следует ли?
Сергей Долганов
Не очень понял. Общая подпитка на квартал? ohmy.gif
SNip
Не то что бы квартал - там несколько домов (4,36МВт). Схема присоединения системы отопления и вентиляции к сети - независимая (пластинчатые теплообменники). Если где сказано что в ЦТП нельзя использовать такую схему прошу уточнить где.
Сергей Долганов
Не владею информацией по поводу "нельзя". Спросил наших проектировщиков - говорят вычисляется от объема, объем берут по таблице из справочника В.Н. Богословского "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1 Отопление" М. С тройиздат 1990г. (глава 10.6.8) там таблица объем воды в элементах системы отопления на 1 кВт мощности.
SNip
Спасибо - нашел, только справочник этот под редакцией канд.техн.наук И.Г.Староверова и инж. Ю.И.Шиллера. (табл 10.3)
Сергей Долганов
На здоровье. Что прочитал - то и написалsmile.gif