Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплотехнический расчет по СП 50.13330.2012
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
kulakov.a.yu
Согласно СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" определение фактического приведенного сопротивления теплопередаче Rо следует осуществлять по методике основанной на расчете температурных полей (учитывает все линейные и точечные теплотехнические неоднородности). С горем пополам на примере в приложении Н к СП 50.13330.2012 разобрался как это делается, расчет температурных полей освоил в программе ELCUT. Сейчас пытаюсь применить данную методику в дипломном проекте.
В процессе расчета возникли вопросы:
1) Если я правильно понял, то углы стен это линейная теплотехническая неоднородность. Как правильно учитывать тепловые потоки через углы, распределять на всю стену в целом (весь фасад) или же только на стены угловых помещений? Если второй вариант, то нужно ли при расчете теплопотерь помещения учитывать добавку на наличие двух и более наружных стен?
2) И вообще как правильно считать, разбивать стену на отдельные части или распределить тепловые потоки через теплотехнические неоднородности на всю стену целиком?
Татьяна Удальцова
Всякие "надбавки на угол" теперь не действуют. Делать только по температурным полям (дурь несусветная). А раз по ТП, то будьте любезны выделять в ограждениях разные участки и для каждого применять свой КТО. При этом всегда найдется другой человек, который скажет, что разбито неправильно.
kulakov.a.yu
Т. е. для всех 3-х помещений считать КТО отдельно. А как в таком случае подобрать толщину утеплителя? Ведь в таком случае толщина везде разная будет.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Татьяна Удальцова
Цитата(kulakov.a.yu @ 28.6.2015, 17:21) *
Т. е. для всех 3-х помещений считать КТО отдельно. А как в таком случае подобрать толщину утеплителя? Ведь в таком случае толщина везде разная будет.

Не для помещений, а для фрагментов ограждающих конструкций. Например "угол", "стена с окном", "глухая стена". Для каждого фрагмента будет свое сопротивление. Соответственно и теплопотери надо считать с учетом разрезки на фрагменты. Такой "академический" подход продвинули авторы СП в виде "вклада в науку".

А толщина утеплителя должна быть одинаковая, чтобы R было не ниже нормативного.
kulakov.a.yu
Цитата(Татьяна Удальцова @ 28.6.2015, 19:36) *
Не для помещений, а для фрагментов ограждающих конструкций. Например "угол", "стена с окном", "глухая стена". Для каждого фрагмента будет свое сопротивление. Соответственно и теплопотери надо считать с учетом разрезки на фрагменты. Такой "академический" подход продвинули авторы СП в виде "вклада в науку".

А толщина утеплителя должна быть одинаковая, чтобы R было не ниже нормативного.


Спасибо, Татьяна! Т. е. как я понял у ограждающих конструкций в 1-м помещении свое R, с учетом угла, во втором помещение у стены R однородной конструкции, в 3-ем R с учетом окна и угла? Соответственно эти 3 разных R используем в теплопотерях? Но как в таком случае при трех разных R расчитать толщину утеплителя? Взять наибольшую?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.