Здравствуйте.
Пару месяцев назад поставили Daikin FTXN50L9. Погоняли после монтажа, все работало. Потом не эксплуатировался. Вчера попытались включить - не хочет. Ни вентилятор, ни жалюзи не запускаются, компрессор ест-но тоже. Лампа верхняя на внутр блоке мигает. Сброс питания не помогает. С пульта считал код ошибки - U0.
U0 - это типа мало фреона. Возможно и вправду утек, пока не подключали манометр. Но вот что мне непонятно - как он в статике определяет, что фреона мало, у него ж тока термисторы, а датчиков давления нет? Даже если бы он словил аварию при работе и в памяти она висела, то почему при обесточивании не исчезает.
Я так думаю, что если бы была реальная утечка, то U0 бы появлялась только после работы компрессора, в динамике, а не сразу при включении.
Может быть такое из-за глюков в термисторах?