Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление освещением по Dali
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
dashutka
Доброго времени суток!

По тех. заданию практически все освещение на объекте должно управляться по Dali-протоколу. В качестве осветительных приборов применяются светодиодные светильники. Для них надо подобрать блоки питания. Хотелось бы понимать по каким характеристикам их подбирают. Где вообще можно найти по ним информацию ну и какие бренды стоит закупать, а какие лучше обойти стороной.

Заранее огромное спасибо!
belyakov
По ДАЛИ лучше было бы писать в раздел KNX.

LED светильники бывают с постоянным напряжением (это чаще всего ленты) и с постоянным током (готовые светильники и LED модули).
Для пост. напряжения все просто - большинство балластов поддерживают и 12 и 24В, нужно только следить за мощностью, заложив необходимое количество усилителей и длиной ленты (чтобы не сгорели дорожки).
Для пост. тока необходимо подобрать балласт под ток светильника (есть балласты с регулируемым током) и мощность.
Если предполагаются лампы в цоколь, то это уже совсем другая история и dali может оказаться золотым.

Из производителей: tridonic, osrasm, hevlar, eldoLED.
sklipa
Цитата(belyakov @ 11.7.2015, 12:51) *
Если предполагаются лампы в цоколь, то это уже совсем другая история и dali может оказаться золотым.

Нужно управлять по DALI (сцены, диммирование) люстрой с 10 лампами Osram LED PARATHOM ADVANCED CLASSIC P E14/6W, klar, dimmbar, 2700K, соединенных параллельно. Реально ли использовать один балласт Tridonic LCAI 080/035 I010 one4all?
В других темах форума прочел :
1)Управлять лампами соединенными параллельно невозможно. Одна лампа - один балласт.
2) Существуют балласты которые допускают параллельное подключение. К сожалению, не назван производитель.
Может подскажите другое решение, пусть и "золотое".
belyakov
Цитата(sklipa @ 16.8.2015, 7:20) *
Нужно управлять по DALI (сцены, диммирование) люстрой с 10 лампами Osram LED PARATHOM ADVANCED CLASSIC P E14/6W, klar, dimmbar, 2700K, соединенных параллельно. Реально ли использовать один балласт Tridonic LCAI 080/035 I010 one4all?
Не реально использовать не один LCAI , ни десять. Чтобы управлять этими лампами нужен triac диммер, а LCAI - токовый.
dashutka
Добрый день!
Интересует следующий вопрос. Офисное здание. На этаже 2 офиса. В каждом офисе применяются светодиодные линейные светильники и амстронг. Количество светильников по 128 штук.
Правильно ли я понимаю что для управления мне надо по 2 интерфейса dali на офис???
Есть ли варианты уменьшить кол-во интерфейсов??? Максимум мне нужно 11 физических групп света на офис?
Sun technik
В одном канале до 64 устройств DALI. Но можно применить шлюзы DALI/LON или DALI/BacNet на несколько каналов, типа таких, некоторая экономия при этом имеет место быть.
dashutka
Цитата(Sun technik @ 7.9.2015, 17:22) *
В одном канале до 64 устройств DALI. Но можно применить шлюзы DALI/LON или DALI/BacNet на несколько каналов, типа таких, некоторая экономия при этом имеет место быть.

А вопрос на засыпку. Как они работают со шнайдером??? Поставляются ли они украину???
Sun technik
Смотрите, какой протокол у тех железяк Шнайдера, которые будете применять, и какой конкретно функционал должна обеспечивать Ваша система. Будет перечень конкретных функций и спецификация, тогда будет что обсуждать. А что поставляется на Украину - понятия не имею, посмотрите сайт производителя на предмет дилеров по стране или купите в Австрии.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.