Здравствуйте. В котельной на сетевом насосе на напорном трубопроводе установлена вышеупомянутая электродвижка.
И уже который год она доставляет небольшие проблемы. При отключенном насосе она работает как положено, кнопка открыть открывается-срабатывает концевик-отключается, кнопка закрыть закрывается-срабатывает концевик-отключается.
Но стоит запустить сетевой насос так начинаются проблемы, оператор нажимает кнопку открыть, задвижка начинает открываться и через пару минут останавливается толком не открывшись. Отключает оператор насос, нажимает кнопку открыть и задвижка снова работает как положено, открывается-закрывается.
Одно время стала работать нормально, но стоило остановится на двухнедельный ремонт так она снова начала "моросить". Может электродвигатель слабый, но на резервном сетевом насосе установлена точно такая же электродвижка и она работает как положено.
Буду рад если подскажете в чем проблема, почему электродвижка не хочет открываться под давлением.
Ludvig
Прежде чем сюда писать, может инструкцию к приводу прочтете?
v-david
ну или хотя бы кроме плача ярославны какие-нибудь технические данные укажете. Ну что за манеры... Какой насос? какой диаметр трубы? Какая задвижка? Какой привод? Прям как в детском саду, честное слово.
spectrum48k
Цитата(windaloo @ 17.7.2015, 17:32) *
Здравствуйте. В котельной на сетевом насосе на напорном трубопроводе установлена вышеупомянутая электродвижка.
И уже который год она доставляет небольшие проблемы. При отключенном насосе она работает как положено, кнопка открыть открывается-срабатывает концевик-отключается, кнопка закрыть закрывается-срабатывает концевик-отключается.
Но стоит запустить сетевой насос так начинаются проблемы, оператор нажимает кнопку открыть, задвижка начинает открываться и через пару минут останавливается толком не открывшись. Отключает оператор насос, нажимает кнопку открыть и задвижка снова работает как положено, открывается-закрывается.
Одно время стала работать нормально, но стоило остановится на двухнедельный ремонт так она снова начала "моросить". Может электродвигатель слабый, но на резервном сетевом насосе установлена точно такая же электродвижка и она работает как положено.
Буду рад если подскажете в чем проблема, почему электродвижка не хочет открываться под давлением.

Как правило электропривод задвижки управляется какой-либо схемой управления, которая имеет связи с другим оборудованием в автоматическом режиме работы. Может стоит начать со схемы управления, чтобы не искать причину в самом приводе ? Вполне может быть что в цепи открытия есть блокировка от токового реле при превышении номинального тока двигателя, или вообще двухпозиционное регулирование тока двигателя открытием-закрытием задвижки? Если подозреваете двигатель, меряйте ток и сравнивайте с "рабочей " задвижкой и паспортными данными