Bazooka
Есть непонятное место в ВСН 35-94 на казармы. Там есть пункт про вентиляцию

Цитата
В IV климатическом районе казармы и солдатские общежития следует оборудовать естественной системой вентиляции с обеспечением горизонтально-вертикального проветривания, в подрайонах IA, IБ и IГ - принимать систему вентиляции с подогревом приточного воздуха.


в подрайонах IA, IБ и IГ У нас IВ, это просто пропуск в перечне? Не могу определиться необходим ли механический приток с подогревом. Помогите разобраться.
aas3
Цитата(Bazooka @ 22.7.2015, 7:20) *
в подрайонах IA, IБ и IГ У нас IВ, это просто пропуск в перечне? Не могу определиться необходим ли механический приток с подогревом. Помогите разобраться.

Нет, не пропуск.

IА - среднемесячная температура января от -320С и ниже; ветра за три месяца зимы в основном нет или слабый.
IБ - среднемесячная температура января от -320С и ниже; средняя скорость ветра за три месяца =5 м/с и более.
IВ - среднемесячная температура января от -140С до -280С; ветра за три месяца зимы в основном нет или слабый.
IГ - среднемесячная температура января от -140С до -280С; средняя скорость ветра за три месяца =5 м/с и более.

Посмотрите на эти цифры и скажите - где нужен обязательный приток с подогревом, а где без него можно обойтись обычной инфильтрацией или проветриванием без значительных потерь тепла?