Коллеги подскажите пожалуйста.
В таблице 2 СП 8.13130.2009 для некоторых зданий вместо расхода на наружное пожаротушение стоит прочерк.
Что это значит?
Sindarkon
Что такие здания не могут существовать по действующим нормативам.
Dmitry_vk
Цитата(Sindarkon @ 28.7.2015, 18:01) *
Что такие здания не могут существовать по действующим нормативам.

Жестко)
СП10
Примечания:
1 Знак "-" обозначает необходимость разработки специальных технических условий по обоснованию расходов воды.
Sindarkon
Dmitry_vk
В СП8 тоже есть такое примечание, но оно касается только таблицы 3 и 4.
viva3d
Цитата(Sindarkon @ 29.7.2015, 8:09) *
Dmitry_vk
В СП8 тоже есть такое примечание, но оно касается только таблицы 3 и 4.

Вот именно что только таблиц 3 и 4. А про прочерк для таблицы 2 вообще ничего не сказано. И понимай данный прочерк как хочешь, кто то говорит что надо брать ближайший больший расход а где же истина.
Sindarkon
Истину я вам уже озвучил.
Водяной
Цитата(Sindarkon @ 28.7.2015, 17:01) *
Что такие здания не могут существовать по действующим нормативам.

+

Цитата(Dmitry_vk @ 28.7.2015, 21:15) *
Жестко)
СП10
Примечания:
1 Знак "-" обозначает необходимость разработки специальных технических условий по обоснованию расходов воды.

+


Если кто-то вдруг и захочет такие построить, то в экспертизе всё равно попадёт на СТУ)))
smoilov79
biggrin.gif biggrin.gif Ну так строят же, раз в таблице присутствуют такие здания. Для борьбы с прочерками пожарники сами их подожгут и разрушат))
viva3d
Подскажите пожалуйста.
Имеется наружная кольцевая сеть (1 кольцо) на которой стоят ПГ и сделаны ответвления (вводы) в здания.
При расчете такой сети, для случая хозяйственно-питьевого водопотребления необходимо расчетный расход поделить пополам и каждую ветку кольца посчитать на половину требуемого расхода или каждую ветку кольца считать на весь расход?
При расчете такой сети на случай хоз-пит + пожар надо также общий расход (хоз-пит+пож) поделить пополам и каждую ветку посчитать на половину расхода? Или каждую ветку считать на весь расход хоз-пит+пожар.
viva3d
Цитата(viva3d @ 30.7.2015, 17:50) *
Подскажите пожалуйста.
Имеется наружная кольцевая сеть (1 кольцо) на которой стоят ПГ и сделаны ответвления (вводы) в здания.
При расчете такой сети, для случая хозяйственно-питьевого водопотребления необходимо расчетный расход поделить пополам и каждую ветку кольца посчитать на половину требуемого расхода или каждую ветку кольца считать на весь расход?
При расчете такой сети на случай хоз-пит + пожар надо также общий расход (хоз-пит+пож) поделить пополам и каждую ветку посчитать на половину расхода? Или каждую ветку считать на весь расход хоз-пит+пожар.