Добрый день!
Надо ли заземлять металлорукав в ПВХ оболочке? И если надо то каким образом? Разрезать оболчку и пропаивать/одевать хомут (но тогда ведь мы повредим по сути изоляцию). Насколько я понимаю, заземлять надо только неизолированные токопроводящие элементы конструкций...
Метеллорукав к коробу соединяем вот такой муфтой:
http://www.elektro-master.ru/materials/fittings-rkn.htm#tab2
Короб заземлен ЖЗ проводом. Является ли такая муфта заземлением?
Qwerty88
Что никто не сталкивался???
По самые по...
Цитата(Qwerty88 @ 3.8.2015, 13:55) *
Добрый день!
Надо ли заземлять металлорукав в ПВХ оболочке?
... ...
Метеллорукав к коробу соединяем вот такой муфтой:
http://www.elektro-master.ru/materials/fittings-rkn.htm#tab2
Короб заземлен ЖЗ проводом. Является ли такая муфта заземлением?


Конечно не является! Никаких гарантий!
Очищаете изоляцию и крепите вот таким.
Qwerty88
Цитата(По самые по... @ 4.8.2015, 11:32) *
Конечно не является! Никаких гарантий!
Очищаете изоляцию и крепите вот таким.

И что? И к хомуту ЖЗ провод? Или просто наличие хомута является гарантией заземления?
По самые по...
Цитата(Qwerty88 @ 4.8.2015, 11:24) *
И что? И к хомуту ЖЗ провод? Или просто наличие хомута является гарантией заземления?

Наличие ВИДИМОГО заземления, которое несложно периодически проверять!
Qwerty88
Цитата(По самые по... @ 4.8.2015, 13:42) *
Наличие ВИДИМОГО заземления, которое несложно периодически проверять!

Это видимое заземление - это сам хомут? Или к нему еще надо провод прикрутить?
По самые по...
Цитата(Qwerty88 @ 4.8.2015, 12:49) *
Это видимое заземление - это сам хомут? Или к нему еще надо провод прикрутить?

Провод прикрутить. Я ведь не знаю, какой у вас короб - крашеный или нет, затянута внутри гайка или нет, поэтому правильно будет соединение хомута ЖЗ-проводом с точкой общего заземления.
Qwerty88
Цитата(По самые по... @ 4.8.2015, 13:55) *
Провод прикрутить.

Понял. Мы металлорукавом никогда не работаем - используем гофру пластиковую, а тут в проекте и в сметах заложена этот металлорукав и РКВ и РКН без хоутов... и вот как заземлять по нормальному такой металлорукав sad.gif В следующий раз возьму с хомутом...
OlegM
Цитата(Qwerty88 @ 3.8.2015, 13:55) *
Надо ли заземлять металлорукав в ПВХ оболочке?

А зачем вообще заземлять металлорукав? Будь он хоть в оболочке хоть без. Только не надо ссылаться на проект.
Xylio
Цитата(OlegM @ 4.8.2015, 22:22) *
А зачем вообще заземлять металлорукав? Будь он хоть в оболочке хоть без. Только не надо ссылаться на проект.

ПУЭ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ, 1.7.51, 1.7.76(п.4)
Qwerty88
Цитата(OlegM @ 4.8.2015, 23:22) *
А зачем вообще заземлять металлорукав? Будь он хоть в оболочке хоть без. Только не надо ссылаться на проект.

Все токопроводящие конструкции должны быть заземлены.
grenka
Если заказчик требует металрукав, то устанавливаем только изолированный и никогда не заземляем ссылаясь на то, что заземляют только то, что может оказаться под напряжением и при этом нанести травму человеку. Один раз от нас потребовали сертификат изоляции металрукава на пробой до 3кВ. Не знаю чем дело кончилось.
Qwerty88
Цитата(grenka @ 5.8.2015, 15:03) *
Если заказчик требует металрукав, то устанавливаем только изолированный и никогда не заземляем ссылаясь на то, что заземляют только то, что может оказаться под напряжением и при этом нанести травму человеку. Один раз от нас потребовали сертификат изоляции металрукава на пробой до 3кВ. Не знаю чем дело кончилось.

Это конечно все хорошо, да вот только "по паспорту" ПВХ изоляция на металлорукаве нужна для герметичности и защиты от попадания влаги и пыли. Ну и с ней металлорукав "не распускается" (если можно так выразится). А вот как изоляция от удара электрическим током... как я понимаю металлорукав в ПВХ изоляции на это не сертифицирован. Поэтому заземлять надо.
PS нашел вот такие хомуты:
http://www.emis-design.ru/dir_Pipe_clamps_for_grounding.htm
kdu
на мой взгляд лучше всего использовать фирменные комплекты (там тебе и проходные коробки есть, и заземления, и ответвления и чё хочешь!) [смотрим прикреплённый каталог]...
на стр.35 каталога - проходная коробка в сборе. Обратите внимание: коробка дюралевая и её корпус заземлён. Заземление всех подходящих линий (металлорукав/металл. труба) осуществляется за счет гальванической связи с заземлённым корпусом коробки!
OlegM
Цитата(Xylio @ 5.8.2015, 9:55) *
ПУЭ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ, 1.7.51, 1.7.76(п.4)



Цитата(Qwerty88 @ 5.8.2015, 11:54) *
Все токопроводящие конструкции должны быть заземлены.


Читаем ПУЭ дальше

Автор темы пишет, что металлорукав соединятся с заземлённым коробом с помощью муфты, обеспечивающей электрическое соединение.
Qwerty88
Цитата(OlegM @ 6.8.2015, 23:38) *
Автор темы пишет, что металлорукав соединятся с заземлённым коробом с помощью муфты, обеспечивающей электрическое соединение.

Там нет ВИДИМОГО заземления.
OlegM
Специально перечитал ПУЭ. НЕТ там слова ВИДИМОГО. mellow.gif
Qwerty88
Цитата(OlegM @ 7.8.2015, 9:43) *
Специально перечитал ПУЭ. НЕТ там слова ВИДИМОГО. mellow.gif

Ну а как доказать что вот эта муфта является заземлением?
OlegM
Цитата(Qwerty88 @ 7.8.2015, 10:26) *
Ну а как доказать что вот эта муфта является заземлением?

ХЗ. Может омметром...
platon010101
Цитата(Qwerty88 @ 3.8.2015, 13:55) *
Метеллорукав к коробу соединяем вот такой муфтой:
http://www.elektro-master.ru/materials/fittings-rkn.htm#tab2
Короб заземлен ЖЗ проводом. Является ли такая муфта заземлением?


Расскажите чем дело в итоге кончилось? Как заземляли?
zzz777zzz
Но в В ПУЭ есть п.1.7.77 (2)
Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе и заземлять в системах и :

1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;

2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;

Следовательно: если рапред коробка металлическая, заземлена....металлорукав соединен с коробкой через фитинг, обеспечивающий надежную непрерывную электрическую связь--ДОПОЛНИТЕЛЬНО МЕТАЛЛОРУКАВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАЗЕМЛЯТЬ ( ну и приложить протокол от электролаборатории, что металлосвязь коробка-фитинг, фитинг-маталлорукав имеют сопротивление <0,05 Ом)- экономим кучу времени, материал.
comings
Металлорукав в ПВХ-оболочке не попадает ни в разряд ОПЧ, ни в разряд СПЧ. По-моему, так (с)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.