Цитата(HasBolla @ 24.9.2015, 10:47)

В каталоге у датчиков есть выбор датчика по типу измерения манометрическому(относительному) или абсолютному. Почитал интернет, но непонял како надо выбирать.
Задача очень простая:
- датчик 4-20 mA устанавливается на подающую трубу с водой
- надо контролировать давление в системе (примерно 7 bar)
- точной регулировки не требуется, держать примено +/- 1 bar
Какой тип измерения датчика надо выбрать? Если не затруднит, то в вкратце уточнить почему.
Вам нужен датчик избыточного давления. Задача у Вас не описана, но я бы посоветовал бы если подешевле и не для ответственных задач (поломка датчика не приведет к аварии (в смысле к производной от уже поломавшегося датчика):
http://www.zaovip.ru/products/pressure_sen...ial/kommunaletsЕсли для ответственных задач:
http://www.zaovip.ru/products/pressure_sen.../gauge_pressureНо это все равно достаточно не дорогие датчики.
Датчик абсолютного давления- это датчик показывающий сумму избыточного давления (в трубе) и атмосферного. Например в трубе у Вас стабильное давление 1Бар (по манометру) а на улице меняяется погода и гидромецентр передает повышение давление на следующий день. Тогда датчик абсолютного давления сегодня у Вас покажит, например 1.95 Бар (1 бар избыточное в трубе и 0,95 атмосферное), а завтра 2,05 (1 бар в трубе избыточное +1,05 атмосферное). Вам такой датчик не нужен. Вам нужен датчик избыточного давления, который все это время, так же как и манометр будет показывать 1 Бар.
Применение датчиков абсолютного давление рационально для газа. Кстати, цена на датчик абсолютного давленияя НПО ВИП не на много больше избыточного, например СДВ-А на 1МПа стоит около 4100 с НДС супротив датчика избыточного давления СДВ-И 1,0МПа 2950 руб с НДС. Разницы на порядки отсутствует, даже менее чем в разы...