Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сети связи. Котельная
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Vladislav K
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемой: выпала на мою долю сделать проект по сетям связи на новую котельную. В итоге что-то получилось. Отдали проект на экспертизу, и тут то начались проблемы... Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Кто может подсказать, буду благодарен...
Xylio
Дежурный экстрасенс в отпуске. Вы вопрос сначала задайте.
Vladislav K
Вопросы вот какие:

1. Какая текстовая часть отсутствует, ведь есть и ПЗ и общие данные.
2. Почему требуют убрать сигнализацию, сколько видел проектов по СС, всегда в проекте все показывали.
3. по пункту 16.30 СП 89.13330.2012 требуется установка первичных электрочасов с общей обслуживающей трассой. Подскажите нормативные документы, или как вообще это осуществляется.
4. Что включают в себя решения по наружным сетям связи в моем случае...
stude_nt
1. Экспертиза требует текстовую чатсть проекта в соответствии с 87 постановлением. Берете это постановление и по пунктам описываете.
2. Пожарную сигнализацию не требуют убирать, а требуют перенести из раздела сети связи в раздел ПБ (скелетная схема и планы)
3. Требуется предусмотреть радиофикацию и часофикацию. (Гугля о часофикации).
4. В проекте на л.3 у вас указано задание на прокладку кабеля длинной до 4000 м. вот и просят проект наружных сетей.

PS: стадия П проекта сейчас оформляется в соответствии с постановлением №87 там есть полный состав текстовой и графической частей.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.