Подскажите, пожалуйста
При расчёте теплосети вновь строящегося поселка, на какую методику опираться при расчёте расхода тепла?
Я подсчитал по трём:
1. СНиП 2.04.07-86 по укрупнённым показателям от площади зданий
2. Справочники: Николаева и Манюка по укрупнённым показателям от объёма зданий
3. Учебное пособие Тихомирова «Теплоснабжение района города» по укрупнённым показателям от объёма зданий. Правда, там есть ещё и от площади зданий, но рекомендовано при наличии объёма, выполнять по нему.
И везде получились различные результаты.Так на какую методику опираться?
Цитата(cooc @ Dec 22 2006, 16:10 )
...
И везде получились различные результаты.Так на какую методику опираться?

На сколько процентов отличаются Ваши расчетные данные методик-какой "коридор" разброса?
Если несколько процентов-нет оснований волноваться.
1. Вариант 1,62 Гкал/ч, на отопление 0,95 Гкал/ч , на вентиляцию 0,67 Гкал/ч
2. В. 1,4 Гкал/ч, на отопление 0,7 Гкал/ч , на вентиляцию 0,7 Гкал/ч
3. В. 1,5 Гкал/ч, на отопление 1,43 Гкал/ч , на вентиляцию 0,07 Гкал/ч
На весь посёлок.
Общие показатели, в общем, немного схожи,
но разница существенная по отдельности, на отопление и вентиляцию.
Я взял данные, полученные по методике справочников Николаева и Манюка, так как там показатели повыше, так сказать с запасом.
Но проект пойдёт на экспертизу, так как объект государственный и мне бы хотелось опираться на какую-то утверждённую методику. А данные справочники выпущены при царе Горохе, и наверно давно потеряли какую либо юридическую силу.
Добавлено - 16:55
Проверив, почему получаются такие разные решения, выяснил, что это из-за разных коэффициентов изложенных в разных методиках.
Вот и встал перед вопросом – «На какую же методику, а верней, на какие коэффициенты мне ориентироваться?»
С другой стороны.
СНиП уже отменён.
Учебное пособие есть учебное пособие.
А справочники выпущены при царе Горохе.
Так как же…?
Или я всё усложняю…?
Цитата(cooc @ Dec 22 2006, 17:08 )
Или я всё усложняю…?
Какая у Вас задача ???
Завысить или занизить потребности? Скорее всего, первое... Вот и выбирайте, что Вам нужно
Heat Energy
24.12.2006, 19:49
А если там будут достраивать дома сверх запланированного?
Вы хотите сказать, что необходимо закладывать ещё с дополнительным запасом?
Не опасно ли слишком завышать диаметр и занижать скорость теплоносителя?
Не может ли это грозить возможности замерзания, или плохой промывке труб и накопления отложений в трубах?
Есть ещё фактор, который сдерживает нас закладывать больший диаметр, кроме цены?
Я имею в виду не экономический, а инженерный фактор.