Добрый день!
Сейчас с коллегой спорим по поводу уклона напорной канализации от дренажных насосов.
Коллега говорит, что уклон должен быть в сторону безнапорки, а я говорю, что в сторону насоса.
В СНиПе и СП ничего по этому поводу не нашел.
В инструкции по монтажу, тоже ничего по этому поводу ничего не сказано. Сказано только чтобы уклон был 1%.
Jester
и какие каждый из вас приводит доводы в пользу своего выбора?
Fisher155
Цитата(Kjibik @ 30.11.2015, 13:54) *
Добрый день!
Сейчас с коллегой спорим по поводу уклона напорной канализации от дренажных насосов.
Коллега говорит, что уклон должен быть в сторону безнапорки, а я говорю, что в сторону насоса.
В СНиПе и СП ничего по этому поводу не нашел.
В инструкции по монтажу, тоже ничего по этому поводу ничего не сказано. Сказано только чтобы уклон был 1%.

Уклон должен быть в сторону выпуска.
PesPes
я бы к насосу сделал
Serg Ivanov
Цитата(Fisher155 @ 30.11.2015, 15:05) *
Уклон должен быть в сторону выпуска.

Правильно. Зачем при выключении обратный ток?

nagger
Обратный ток будет всё равно (от вертикальной части водовода, и горизонтальная часть тут немного добавит по напору (но может много по объёму); кроме того, ОК нет или не держат?).
Если нс просто для подъёма, то, пожалуй. Хотя можно поспорить, например: в случае уклона от кнс труба будет стоять без "воды", причем не вся, а только от верхней точки до выпуска - лучше это или хуже с точки зрения коррозии по сравнению с заполненной стоком трубой от насоса до выпуска? или это всё равно?
PesPes
сделал бы к выпуску и чуть чуть к насосу
Serg Ivanov
Цитата(nagger @ 1.12.2015, 9:41) *
кроме того, ОК нет или не держат?).

На канализации ОК держат - но не долго.)
Juven
А если на напорке есть ещё опуски и подъемы, например, при огибании венткороба. то придется уклон в обе стороны, и к насосу и к выпуску делать.
Serg Ivanov
Цитата(Juven @ 1.12.2015, 16:20) *
А если на напорке есть ещё опуски и подъемы, например, при огибании венткороба.

Это неуважение канализации со стороны смежников.. rolleyes.gif
Jester
Цитата(Juven @ 1.12.2015, 16:20) *
А если на напорке есть ещё опуски и подъемы, например, при огибании венткороба. то придется уклон в обе стороны, и к насосу и к выпуску делать.

такой вариант производители оборудования в качестве рабочего не предусматривают (см схемы выше от Serg Ivanov)

Цитата(PesPes @ 1.12.2015, 9:51) *
сделал бы к выпуску и чуть чуть к насосу

следующий вариант видимо будет - к выпуску laugh.gif

Цитата(nagger @ 1.12.2015, 9:41) *
в случае уклона от кнс труба будет стоять без "воды", причем не вся, а только от верхней точки до выпуска - лучше это или хуже с точки зрения коррозии по сравнению с заполненной стоком трубой от насоса до выпуска? или это всё равно?

а вы часто встречаете канализационные трубы с "водой" под завязку (рассматриваем случаи рабочей канализации, не "забитой/замусоренной")?
Гениальная
Здравствуйте, подскажите.
Если КНС напорная труба на подъем идет. колодец-гаситель. В проекте уклон к гасителю и там застой. Правильно сделать наоборот. Уклон к насосной станции? Картинку прилагаю.
aminopower
Цитата(Гениальная @ 12.4.2023, 11:18) *
Правильно сделать наоборот. Уклон к насосной станции?

Да, уклон лучше к КНС сделать для возможности опорожнения напорного трубопровода.
nagger
При таком-то "гасителе" - да.
Жан_Жак_Жалюзи
Цитата(Гениальная @ 12.4.2023, 15:18) *
Здравствуйте, подскажите.
Если КНС напорная труба на подъем идет. колодец-гаситель. В проекте уклон к гасителю и там застой. Правильно сделать наоборот. Уклон к насосной станции? Картинку прилагаю.

Конечно. Коренную перекрыл, дренажный открыл - трубу опорожнил. Всё красиво.
Serg Ivanov
Цитата(Гениальная @ 12.4.2023, 11:18) *
Здравствуйте, подскажите.
Если КНС напорная труба на подъем идет. колодец-гаситель. В проекте уклон к гасителю и там застой. Правильно сделать наоборот. Уклон к насосной станции? Картинку прилагаю.

Так будет застой в насосной на обратном клапане. Вряд ли это лучше.

Цитата(Жан_Жак_Жалюзи @ 21.4.2023, 8:24) *
Конечно. Коренную перекрыл, дренажный открыл - трубу опорожнил. Всё красиво.

Кто будет это делать при каждом отключении насоса?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.