Цитата(Ева1966 @ 23.12.2015, 11:10)

Спасибо за подсказки! Еще раз уделите внимание, пожалуйста!
Т.е когда буду давать нагрузки для получения ТУ учитываю норматив на 1реб. + подпитку бассейна в 5%, да?
60чел.х105/1000=6,3куб.м/сут ;
10,8куб.м х5% = 0,525куб.м/сут;
Итого: 6,825куб.м/сут,
А как мне заполнить таблицу основных показателей? Ведь водоснабжение и водоотведение должны совпадать, или в примечаниях приписку сделать, что 0,525- на подпитку? И промывка фильтров 1-2 раза в неделю в основных показателях не отражается? По предварительным расчетам ( из предыдущего проекта) на промывку примерно 3,7куб.м/сут расходуется.
И еще в СП 31-113-2004 10.7 "Устройство внутреннего хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов и нормы расхода воды в сутки и часы максимального водопотребления, а также устройство канализации должны отвечать требованиям СНиП 2.04.01 [i]с дополнительным учетом расходов воды потребителями согласно таблице 10.2."
Если считать по этому СП , то 0,06куб.м/сут на 1реб.х60= 3,6куб.м/сут + 0,525(на подпитку) + 0,15 (на мытье обходных дорожек) = 4,275куб.м/сут.
Итого 6,3+4,275= 10,6куб.м./сут - суточная нагрузка? или все же как выше посчитала?
Nasosnik25 правильно написал. Для бассейна учитываются все технологические расходы. И учитывать их нужно по СП31-113-2004, так что направление верное