antonnvk
29.12.2015, 10:40
Приветствую. Прошу помощи в решении проблемы с которой не сталкивался. Есть несколько участков трубопроводов(3-5м) НВ Ду200 из стальных труб прокладываемых на низких опрах по земле, подходящих к РЧВ наземного исполнения(ПД,ОТ). Температура наружнего воздуха зимой до -30гр. С.
Вопросы:
1. Какую тепловую изоляцию применить(нужен ли ей покровный слой);
2. Как подобрать греющий кабель, и откладывает ли он "отпечаток" на тип(исполнение) изоляции;
3. Какие средства крепления необходимо применять для кабеля и изоляции;
4. Нужны ли средства автоматизации и какие, для управления кабелем?
5. Как лучше выполнить(заложить) опоры, КП по ОСТ 36-146-88 и бетон(блоки) под них или другие варианты.
PS:
- Спецов ТС рядом нет, электрики то же не сталкивались, проконсультироваться совсем не с кем;
- Отказаться от наземной прокладки не могу, так решила "власть";
- Поиски в интернете и общения с "представителями" порадило только больше вопросов;
- Без греющего кабеля делать бояздно, не могу гарантировать бесперебойное движение воды по описанным выше участкам;
- Вскоре все вышеописанное будут реализовывать в жизнь, монтажники сами не сделают, будут спрашивать от и до и поэтому нужно максимально простое решение и материалы, доступные для закупки в короткие сроки и не требующие слишком "прямых" рук для монтажа;
- для себя понял что в общем подходят 3 типа изоляции ППУ, ППС, базальт(минеральная), то ли с трубой малого диаметра под греющий кабель, то ли с пазом под кабель в изоляции, сам кабель то же, не то в несколько нитей укладывается ни то спиралью и с управлением и без него(в "розетку"), в общем помогите мысли по полкам разложить и нужную литературу посоветуйте. Заранее благодарен.
Я бы сделал, не заморачиваясь, теплоизоляцию из минваты толщиной сантиметров в 10 и греющий кабель и покров из оцинкованного листа. Как в альбоме НТС для тепловых сетей.
Еще вариант - заказать у производителей греющих кабелей расчет толщины теплоизоляции ну и на этом основании делать свою.
antonnvk
30.12.2015, 8:56
С теплоизоляцией в целом согласен, маты, никаких заморочек со скорлупами и кабелем под ними, по покровному слою, листом металла незнаю как отвод обернуть, в альбоме так интересно нарисовано, прям как плинтуса под прямым углом стыкуют, срезом под 45гр, жаль что отвод не плинтус(может я чего не понял). По кабелю все те же вопросы, что заложить, в каком количестве, что в задании ЭС выдать. Нет ни у кого из добрых людей, чертежика реализованного примера с позициями спецификации? Так же знакомый один говорит, что видел как то хороший каталог фирмы производителя греющих кабелей, с примерами узлов для труб, кровель, резервуаров и т.п., но не помнит название фирмы, сам нашел "Raychem", но все материалы на английском, может кто подскажет?
antonnvk
30.12.2015, 9:30
нашел каталог на русском, может кому пригодится, хотелось бы все таки комментариев спецов, по проекту которых, сие было воплощенно в жизнь
Добрый день, всегда брали маты и делали так, как Вам советовали выше. Что Вам конкретно необходимо для примера? Вышлю в личку.

Всех С Новым Годом
antonnvk
30.12.2015, 11:21
Какой покровный слой использовали и что закладывали к греющему кабелю в спецификацию.
да, и какие чертежи прикладывали по данной теме в проект
Ferdipendoz
30.12.2015, 12:16
Ну сами эстакады выполняют строители. Мы прикладываем разрезы по эстакадам, профили надземной прокладки, в остальном всё по ГОСТ 21.704. Покровный слой из оцинковки толщиной 0,8-1 мм, крепёж ещё туда. Кабель и муфты к нему и прочую кабельную арматуру вам любая расчётная программа выдаст. Сейчас практически любой производитель систем обогрева трубопроводов на своём сайте такие программы выкладывает