Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляторы в жирозащитном исполнении
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Владимир 2010
Коллеги.
Вытяжка от плиты (местный отсос в горячем цехе).
В Р НП «АВОК» 7.3-2007 написано что "Электродвигатели таких вентиляторов должны быть изготовлены в
жирозащитном исполнении, с учетом работы при высоких температурах или, по
возможности, размещаться вне потока удаляемого воздуха." Вроде как разумно. Позвонил в "Инновент", "Везу"- нет в производстве.
По "Климатвентмаш" и "Мовен" по сайту поискал - тоже нет таких.
Кто что ставит вообще? Ил говорить, что этот стандарт носит рекомендательный характер и ставить обычные жаростойкие коррозионостойкие радиальные вентиляторы?
Спасибо.
ИОВ
КВМ здесь
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.