Добрый день!
такой вопрос. На площадке стоит 5 пожарных гидрантов. А нужны ли еще и мокрые колодцы для забора воды пожарной техникой? и где это написано?
Спасибо.
Водяной
Цитата(19sergei91 @ 27.1.2016, 12:07) *
Добрый день!
такой вопрос. На площадке стоит 5 пожарных гидрантов. А нужны ли еще и мокрые колодцы для забора воды пожарной техникой? и где это написано?
Спасибо.

мокрые колодцы для забора воды делаются у пожарных резервуаров.
19sergei91
Цитата(19sergei91 @ 27.1.2016, 12:07) *
Добрый день!
такой вопрос. На площадке стоит 5 пожарных гидрантов. А нужны ли еще и мокрые колодцы для забора воды пожарной техникой? и где это написано?
Спасибо.


а если есть гидранты на площадке то зачем пожарным машинам брать воду из резервуаров? и где это написано? на что ссылаться?
Водяной
Цитата(19sergei91 @ 27.1.2016, 14:00) *
а если есть гидранты на площадке то зачем пожарным машинам брать воду из резервуаров? и где это написано? на что ссылаться?

Опишите систему водоснабжения подробнее.
Откуда вопрос возник про мокрые колодцы для пожмашин?
Может речь про обычные мокрые для слива системы...
19sergei91
Цитата(19sergei91 @ 27.1.2016, 14:00) *
а если есть гидранты на площадке то зачем пожарным машинам брать воду из резервуаров? и где это написано? на что ссылаться?

"отсутствуют данные о заборе воды пожарной техники из двух резервуаров запаса воды для нужд пожаротушения"
на площадке проектируется кольцевой противопожарный водопровод с пожарными гидрантами,лафетными стволами, и есть еще и пенотушение
Водяной
п.9.13 п.9.15 СП8.13130.2009
19sergei91
Цитата(Водяной @ 27.1.2016, 17:34) *
п.9.13 п.9.15 СП8.13130.2009


а зачем он нужен? почему вместо этого нельзя пару штуцеров из насосной вывести и на этом успокоиться?
Водяной
Цитата(19sergei91 @ 28.1.2016, 8:54) *
а зачем он нужен? почему вместо этого нельзя пару штуцеров из насосной вывести и на этом успокоиться?

п.9.15 пришел с норм МЧС, при катастрофах чтобы был доступ к источникам питья и тушения, когда электричество массово отключится...

опять же, если п.9.13 не выполним, т.е. непосредственный забор из горловины невозможен, т.е. резервуары высоко по отметкам (в подсыпке)

если они в земле, то технически колодцы не нужны, но есть пункт 9.16...т.е. доказывать придеться, но не каждый эксперт или представитель ГАСН пойдёт навстречу