Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Применение водогазопроводных труб ГОСТ 3262 для наружных сетей водоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ВКшник
Коллеги подскажите пожалуйста почему для наружных сетей водоснабжения не применяют стальные трубы по ГОСТ 3262.
andrey R
Сгниют быстро
freese
да и цена дороже. за тот же диаметр
ВКшник
Цитата(andrey R @ 11.2.2016, 19:11) *
Сгниют быстро

А что стальные по ГОСТ 10704 не так быстро сгниют?

andrey R
Так их "голыми" не кладут, и электрозащита от коррозии
ВКшник
Цитата(andrey R @ 11.2.2016, 21:25) *
Так их "голыми" не кладут, и электрозащита от коррозии

Так и трубу по ГОСТ 3262 тоже "голой" не кладут, а защищают покрытием весьма усиленного типа.
andrey R
Цитата(ВКшник @ 11.2.2016, 21:52) *
Так и трубу по ГОСТ 3262 тоже "голой" не кладут, а защищают покрытием весьма усиленного типа.

Эт неоцинкованную по ГОСТ 10704.
Хотя ГОСТ 3262:
Цитата
Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы
http://docs.cntd.ru/document/gost-3262-75
ВКшник
Так я и говорю по неоцинкованную трубу по ГОСТ 3262.
andrey R
Цитата(ВКшник @ 11.2.2016, 22:21) *
Так я и говорю по неоцинкованную трубу по ГОСТ 3262.

А Вы её видели в изоляции ВУС?
ВКшник
Цитата(andrey R @ 11.2.2016, 22:49) *
А Вы её видели в изоляции ВУС?

нет, так я и стальную прямошовную по гОСТ 10704 в изоляции не видел.
А в чем разница будет если изолировать трубу Д100 по гОСТ 3262 или трубу Д100 по ГОСТ 10704?
andrey R
А смысл затеи?
инж323
Цитата(ВКшник @ 11.2.2016, 22:56) *
трубу Д100 по гОСТ 3262 или трубу Д100 по ГОСТ 10704?

вы их сами хоть раз видели рядом друг с другом? вам явное различие в толщине стенки ничего не навевает?
ВКшник
Цитата(инж323 @ 11.2.2016, 23:34) *
вы их сами хоть раз видели рядом друг с другом? вам явное различие в толщине стенки ничего не навевает?

ГОСТ 3262 Дн114 толщина стенки 4,5 - обыкновенные
5мм для усиленных

ГОСТ 10704 Дн114 толщины разные от 1,8мм до 5,5


Для обоих типов труб имеется толщины 4,5 и 5мм.
MEX-74
Сейчас для наружного водоснабжения никакие стальные не применяют, только по 18599 или ВЧШГ. Я в последний раз применял стальную трубу в земле только на оборотном цикле где техническая вода 40 град, ПЭ уже кольцевую жесткость теряют при такой температуре.
А теоретически, в весьма усиленной изоляцции, то разницы нет никакой то 3262 что 10704.