Пришли замечания, помогите разобраться с местом установки: 1. Предусмотреть установку балансировочного клапана. 2. Предусмотреть установку регулятора расхода воды. 3. Обозначить место установки и диаметр дроссельной шайбы на элеваторном узле. 4. Предусмотреть установку обратного клапана. с уважением
timofeyprof
14.3.2016, 16:41
ни температур, ни давлений, ни марок арматуры. не, мало замечаний выдали, можно на порядок больше...
Fish.ka
15.3.2016, 8:30
это все в спецификации написано, с местом расположения прошу помочь. с местом установки дроссельной шайбы и обратными клапанами разобралась
ivan-l-ing
16.3.2016, 11:43
Балансировочники в обратку вентиляции, втз и отопления (и вентиляционщика который втз не на прямых сделал на кол) они же и п 2 будут снимать ОК в байпас ваще зря втз на элеватор присунули всё таки на кол ов-шника
регуляторы температуры прямого действия вообще выкиньте со схемы и грязевик на обратке перенесите до УУТ кипа мало фланцевую арматуру лучше тока на вводе, остальное приварить
P.S. а так вам с экспертом повезло
ssn
16.3.2016, 13:20
узнаю свою графику ))) в смысле обозначения. а по схеме конечно лучше ещё раз посмотреть схемы из СП по ИТП, ну или медодички данфоса.
azmt
16.3.2016, 13:28
А почему на схеме только один расходомер (счетчик)?
Fish.ka
16.3.2016, 14:58
С фирмы попросили замечания снять. это не экспертиза, тех. отдел уже проверял после экспертизы, свое что-то говорил поставить-сделали, теперь вот еще другие. Всем большое спасибо за ответы и замечания! Все справедливо с Уважением!