Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Vlt Micro Drive Fc 51
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Tyrist
Подскажите чайнику можно ли через VLT Micro Drive FC 51 запустить однофазный насос для скважин спс
Vovka165
нет
Сергей Валерьевич
Цитата(Vovka165 @ 24.3.2016, 15:27) *
нет

ну почему так категорично? выставляем напряжение ограничение 220в, 50гц. берем скаляр, цепляем два проводочка на выход, и ждем, когда задымится... народ еще и не такое чудит...
Tyrist
Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.3.2016, 16:03) *
ну почему так категорично? выставляем напряжение ограничение 220в, 50гц. берем скаляр, цепляем два проводочка на выход, и ждем, когда задымится... народ еще и не такое чудит...



Так работать будет?
Сергей А. Ефремов
Если АД, то будет.
kosmos440o
Надо выключить функцию контроля фаз п.4-58. Если насос с кондёром (а он с кондёром), то сильно лучше не регулировать. До 35 Герц должно нормально работать.
Сергей А. Ефремов
Цитата(kosmos440o @ 26.3.2016, 17:34) *
Надо выключить функцию контроля фаз п.4-58. Если насос с кондёром (а он с кондёром), то сильно лучше не регулировать. До 35 Герц должно нормально работать.

Кондёр лучше отсоединить, а контроль фаз оставить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.