Подскажите чайнику можно ли через VLT Micro Drive FC 51 запустить однофазный насос для скважин спс
Vovka165
24.3.2016, 14:27
нет
Сергей Валерьевич
24.3.2016, 15:03
Цитата(Vovka165 @ 24.3.2016, 15:27)
нет
ну почему так категорично? выставляем напряжение ограничение 220в, 50гц. берем скаляр, цепляем два проводочка на выход, и ждем, когда задымится... народ еще и не такое чудит...
Tyrist
26.3.2016, 10:04
Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.3.2016, 16:03)
ну почему так категорично? выставляем напряжение ограничение 220в, 50гц. берем скаляр, цепляем два проводочка на выход, и ждем, когда задымится... народ еще и не такое чудит...
Так работать будет?
Сергей А. Ефремов
26.3.2016, 10:37
Если АД, то будет.
kosmos440o
26.3.2016, 17:34
Надо выключить функцию контроля фаз п.4-58. Если насос с кондёром (а он с кондёром), то сильно лучше не регулировать. До 35 Герц должно нормально работать.
Сергей А. Ефремов
27.3.2016, 5:59
Цитата(kosmos440o @ 26.3.2016, 17:34)
Надо выключить функцию контроля фаз п.4-58. Если насос с кондёром (а он с кондёром), то сильно лучше не регулировать. До 35 Герц должно нормально работать.
Кондёр лучше отсоединить, а контроль фаз оставить.