Цитата(taniapana @ 24.3.2016, 14:09)

В летний период времени не хватает температуры воды из теплосети для догрева воды на нужды ГВС. 59,2 вместо 65 по проекту. Предложено было установить электроводонагреватель с тэном для догрева воды, включающимся когда температура воды будет менее 65 градусов. Уважаемые коллеги, ни у кого нет подобного проекта для примера, не могу найти обвязку электроводонагревателя и способы его подсоединения к трубопроводу ГВС.
1. Если у Вас тепловые сети обеспечивают циркуляцию теплоносителя круглый год, если у Вас теплообменный аппарат с циркуляционной линией горячего водоснабжения; то либо настройка контроллера горячего водоснабжения не правильная, либо теплообменный аппарат рассчитан не правильно, либо тепловые сети не соблюдают параметров теплоснабжения.
2. Если у Вас в межотопительный период система водоснабжения открытая, тупиковая; но система горячего водоснабжения в здании циркуляционная, то техническое решение есть - по рис. 6 "Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", в части схемы с циркуляцией при тупиковом водоснабжении. Но даже "выкладывать" не буду, т.к. данное решение не будет разрешено энергоснабжающей организацией; в виду невозможности разделения тепловой составляющей в горячей воде между энергоснабжающей организацией и тепловой составляющей от водоподогревателя.
3. При малых тепловых нагрузках на ГВС - отказ в договоре теплоснабжения от ГВС в межотопительный период. Установка собственных водоподогревателей (электрических, газовых).