экспуатант
Прошу разъяснить как отразится на работе приточно-вытяжной установки монтаж поставщиком установки, калорифера отопления и охлаждения под углом 45 градусов в воздуховоде на корректную работу установки.
Нигде не могу найти какое то объяснение или расчет по данной теме. Поставщик принял решение по установке калорифера под углом из-за неправильно заказанного типоразмера калорифера.
Skaramush
А что произошло в результате с сечением камеры и скоростью воздуха в сечении камеры и живом сечении теплообменника? Заказан оказался переразмеренный калорифер? Если да, то беспокоиться надо не об угле установки.
Cryos
Оцените возможность полного слива теплоносителя из калорифера при такой установке. Остатки воды (затопление) в нижних трубках могут привести к размораживанию калорифера.
Blade runner
Цитата(экспуатант @ 12.4.2016, 14:33) *
Прошу разъяснить как отразится на работе приточно-вытяжной установки монтаж поставщиком установки, калорифера отопления и охлаждения под углом 45 градусов в воздуховоде на корректную работу установки.
Нигде не могу найти какое то объяснение или расчет по данной теме. Поставщик принял решение по установке калорифера под углом из-за неправильно заказанного типоразмера калорифера.

Если избыточный по мощности калорифер, нужно перекрыть его поверхность чем -нибудь.