насколько длинным быть должен прямой участок трубы до и после расходом? Расходомер вихревой вэсп-50, в док-и не нашел рекомендаций переход с 80 трубы
LUCHNICK
Эсли все-таки ВЭПС-50, то до минимум 10Ду и после 2Ду.
PuMckuu
Цитата(LUCHNICK @ 17.4.2016, 20:45) *
Эсли все-таки ВЭПС-50, то до минимум 10Ду и после 2Ду.

А почему 10Ду?

в прикрепленном РЭ к ВЭПСам сказано:
1.2.10 Длина прямолинейного участка трубопровода до и после ВЭПС соответственно не менее 5Ду и 2Ду.
LUCHNICK
Видать, в природе разные ВЭПСы водятся, во лист монтажа на ВЭПС-Т(И):
PuMckuu
Цитата(LUCHNICK @ 18.4.2016, 20:39) *
Видать, в природе разные ВЭПСы водятся, во лист монтажа на ВЭПС-Т(И):


Какой именно ВЭПС имеется ввиду наверное должен уточнить ТС. Если идёт речь о монтаже, рискну предположить, что ВЭПС новый, тогда Согласно п.33 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (№1034) Узел учета должен быть оборудован приборами учета, типы которых внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Смотрим реестр:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Видим, что на данный момент есть два действующих сертификата (ВЭПС и ВЭПС-Р). В описании типа средств измерений на эти расходомеры указано руководство по эксплуатации:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Которое прикреплено к сообщению №3 smile.gif

А вообще, чем необходимо руководствоваться в процессе монтажа и эксплуатации должно быть прописано в паспорте конкретного прибора...