mingazov1966
  18.4.2016, 7:59
  
 
  В производственном цехе нужно поменять старое паровое отопление, регистры попросили сделать из труб Ду 40, ввод пара тоже Ду 40. Я предложил сделать двухконтурную систему с верхним розливом трубой Ду 40, с трубы розлива Ду 40  регистр врезается через трубу Ду 20, регистры собраны из трех труб Ду 40 отводами. Правильно ли я посчитал , что при токой системе будет меньше гидро ударов при конденсировании пара. Пар насышенный  150 С.
 
 
 
 
  Добрый день!
По температуре можно определить давление Вашего насыщенного пара, но вот какой расход - Вы не написали.
 
 
 
 
  Делать необходимо так, чтобы гидроударов не было вовсе. На словах трудно понять, лучше на чертеже или рисунке смотреть.
 
 
 
 
  Есть такая шука 
http://vtsgroup.ru/VOLCANO.html Ее на цех требуется 3-4 шт. и никаких дурацких регистров, только конденсатные горшки на каждую. На пару, поставили в гараж аварийной службы 30х30м 3 шт. Зимой ташкент получался. Вещь ахренительная. Заказчик тут же потребовал снизить т-ру до +10С.
 
 
 
 
  ivan-l-ing
  20.4.2016, 15:59
  
 
  эти аво 130 максимум, а у него 150
 
 
 
 
  Регистры не требуют электропитания и обслуживания и при определенных условиях даже конденсатоотводчиков. Чем плохо-то ? Дешево, просто и надежно. Если не нужна эстетика и их расположение ничему не мешает, то какая разница.
 
 
 
 
  Цитата(gilepp @ 20.4.2016, 17:57) 

Регистры не требуют электропитания и обслуживания и при определенных условиях даже конденсатоотводчиков. Чем плохо-то ? Дешево, просто и надежно. Если не нужна эстетика и их расположение ничему не мешает, то какая разница.
 Не знать особенностей регистров, стыдно, но допустимо. Они не экономичны по теплу. Они что греют воздух, да? А вот хрена. Порегулировать снижение сугрева на внерабочее время никто не пробовал?
Цитата(ivan-l-ing @ 20.4.2016, 16:59) 

эти аво 130 максимум, а у него 150
Правда, нуи чо? 150С из котельной насыщенного пара, это не 150С у потребителя.
 
 
 
 
 
  Сколько градусов придет из котельной зависит от потерь давления пара при транспортировке. Если источник не в 2 км, а скажем в 200 м и паропровод рассчитан правильно, то потери будут настолько незначительные, что на температуру это почти не повлияет и нагреватель получит свои 150 запросто.
Решение о способе нагрева принимается на основании ряда факторов и вот так, глядя на одно сообщение клеймить автора я бы не стал. Отопление паровыми регистрами применяется повсеместно по всему миру. Давайте назовем американцев идиотами за то что такой способ у них популярен до сих пор. Просто скажем что армия инженеров не правы и все) 
Регулировка расхода пара на регистрах технически реализуема.
 
 
 
 
  Цитата(gilepp @ 20.4.2016, 22:54) 

Регулировка расхода пара на регистрах технически реализуема.
Теоретики на форумах рулят. Но не могут воспользоваться своими советами.
 
 
 
 
 
  Ну вот опять вы за свое.
Вы знакомы со мной, чтобы так говорить ?
 
 
 
 
  Нет я с вами не знаком. Знаком с оборудованием, которое находил, проектировал и налаживал. Работать приходилось восновном одному. И никого не волновало как я это сделаю, но провалов ниразу не было. Я не говорю умозрительных заключений, только опыт применения. С творчеством питерских проектировщиков знаком подробно. Живут в своем мире...
 
 
 
 
  Именно поэтому не следует обобщать, тем более по географическому признаку и не зная собеседников.
 Лучший вариант выяснить ТУ для начала, иначе потом начнется: температура 150, взрывозащищенное исполнение, некуда девать пар вторичного вскипания и пр.
 
 
 
 
  Цитата(gilepp @ 21.4.2016, 13:09) 

Именно поэтому не следует обобщать, тем более по географическому признаку и не зная собеседников.
 Лучший вариант выяснить ТУ для начала, иначе потом начнется: температура 150, взрывозащищенное исполнение, некуда девать пар вторичного вскипания и пр.
 По региональному признаку - берешь и делаешь. Что нужно, чтоб ничего не делать, полагаю сами знаете. Комедию А.С. Грибоедов не зря писал. Все по-писаному. 
 
 
 
 
  vdowencko
  21.4.2016, 13:27
  
 
  Жаркая дискуссия.
 
 
 
  Zoro2016
  25.4.2016, 21:23
  
 
  Цитата(mingazov1966 @ 18.4.2016, 8:59) 

В производственном цехе нужно поменять старое паровое отопление, регистры попросили сделать из труб Ду 40, ввод пара тоже Ду 40. Я предложил сделать двухконтурную систему с верхним розливом трубой Ду 40, с трубы розлива Ду 40  регистр врезается через трубу Ду 20, регистры собраны из трех труб Ду 40 отводами. Правильно ли я посчитал , что при токой системе будет меньше гидро ударов при конденсировании пара. Пар насышенный  150 С.
Здравствуйте а у Вас случайно не осталось расчетов как раз сейчас занимаюсь этой темой до этого с регистрами именно на пару не сталкивался интересно было бы посмотреть методику расчета!
 
 
 
 
 
  Цитата(Ludvig @ 21.4.2016, 12:32) 

Теоретики на форумах рулят. Но не могут воспользоваться своими советами.
есть практический опыт регулировки мощности регистра на пару. В компрессорной переделали маслосклад в комнату машинистов. В качестве отопления сделали регистр от теплофикации. Регистр нужную производительность на воде не давал (было холодно) и его перевели на пар. При необходимости машинисты регулировали мощность регистра вентилем на входе пара в регистр. Конденсат сливался через КО на бетонку и в канализацию
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.