Цитата
Узел регулирования предполагает подачу теплоносителя с такой температурой, при которой не будет образования конденсата, но в аварийных ситуациях это возможно.
Опечатка? "не возможно"?
Цитата
Вообще тут появление конденсата - это аварийный режим. Его не должно быть в принципе.
Ставить дублирующие датчики (температуры теплоносителя и помещения с теплообменником + влажности в этом помещении), как бы это не было дорого.
При "АВАРИИ" в вашем алгоритме у вас так и так теплоноситель будет идти с определенной температурой и она может равняться "точке росы". И если так и будет, то чтобы вы не делали (спите, отдыхаете, бежите чинить установку) - конденсат все равно выпадет.
Цитата
Система предполагает бескондесатный режим работы.
+
Цитата
Вообще тут появление конденсата - это аварийный режим. Его не должно быть в принципе.
Интересно, как вы собираетесь это выполнить при "АВАРИИ"? Если только всю установку выключать сразу по сигналу "АВАРИЯ".
Цитата
Система предполагает бескондесатный режим работы. Т.е. в теплообменник подается теплоноситель с температурой прикоторйо не будет конденсата, НО
1. узел регулирования может при аварии или нарушении режима работы подать более низкую температуру
2. В помещении может быть излишнее влагосодрежание и точка росы появится при низкой температуре.
1. Допустим, даже если вы увидели "Авария узла" +
Цитата
Необходимо защитить от этого (конденсатора=добавлено мной) теплообменник.
что сделаете? опять выключать всё? У вас же нет 2-го клапана или регулирующего узла.
2. Ну вы же следите за точкой росы?
Цитата
Узел регулирования предполагает подачу теплоносителя с такой температурой, при которой не будет образования конденсата
А так, если ничего не ставить дополнительно, то при сигнале "АВАРИЯ", если это не датчики t теплоносителя/t в пом. /влажности, то пусть работает дальше, если важна "100% работа системы". В противном случае, выход из строя датчика t теплоносителя/t в пом. /влажности выключать все к едрени фени.