generalsan
Здравствуйте! Вопрос банальный! Заполняю опросный лист на теплообменник, там есть параметр "Допустимые потери напора в ПТО". Вот я и не знаю как их правильно посчитать? На вводе в здание давление 6 бар - подача, 4 бар- обратка. То есть располагаемый напор 20 метров. Ну даже на всякие клапана и фильтра уйдет метра 4, то остается огромный запас в 16 метров. Но такие цифры обычно не ставят в опросниках на ПТО. кароче запутался(
FonViZZin
Здравствуйте. При располагаемом напоре в 20 м можно принимать потери на теплообменнике в диапазоне 2,5-3,0 м, а оставшийся "запас" будете "сбивать" регулирующим клапаном/ми. Если с производителем теплообменника уже определились, рекомендую обратиться в фирму - как правило, они помогают в подобных вопросах. Заодно поинтересуетесь, есть ли у них какие-нибудь рекомендуемые схемы обвязок теплообменников.
tiptop
Цитата(generalsan @ 26.4.2016, 6:46) *
там есть параметр "Допустимые потери напора в ПТО"

Выше сопротивление - выше скорости воды - слабее рост отложений.


Цитата(generalsan @ 26.4.2016, 6:46) *
располагаемый напор 20 метров

Теплообменник - для отопления?