Конечно, возможны или вероятны чисто технические причины.
Но копнул именно "качество воздуха" с акцентом на запахи.
В стандарте АВОК
2.1-2008 Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена "сделана попытка гармонизировать отечественные нормы и нормы стандарта ASHRAE 62-1999."
Из него:
3 Нормы удельного воздухообмена в таблицах 2 и 3 для представленных в них помещений установлены таким образом, что при подаче наружного воздуха требуемого качества происходит разбавление биоэфлюентов человека (твердых частиц,
запахов и других загрязняющих веществ, обычных для представленных в них помещений) и достигается допустимый уровень качества воздуха в помещениях.
Критерии комфортности (включая запах) с учетом биоэфлюентов, вероятно, будут выполнены, если воздухообмен достаточен для поддержания концентрации углекислого газа внутри помещения не более чем на 1250 мг/м выше концентрации углекислого газа в наружном воздухе.
В тоже время указано:
1.6 В настоящем стандарте не рассматриваются такие факторы, влияющие на восприятие человеком качества воздуха, как:
- неустановленные и неизученные загрязняющие вещества;
- различие в восприимчивости у разных людей, психологический стресс и т.п.
ГОСТ Р ЕН 13779-2007В нем так же говорится, что из-за сложности других методов широко применяется
косвенная классификация по расходу наружного воздуха на человека. Ну и пытаются учесть интенсивность выделений от человека при разной физической нагрузке, но
только при материалах отделки помещений с низкой интенсивностью выделения загрязнений.
Попадался еще ГОСТ о именно запахах при выбросах в атмосферный воздух. но не о нем сейчас речь.