Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сигнал 0...10В для двух приводов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
alex_1978
Добрый день!
Хотелось бы посоветоваться, в помещении имеется 2 фанкойла, соответственно у каждого по клапану с управлением 0...10В. Монтажники на объекте пробросили только один кабель от щита управления. Насколько реально "разделить" сигнал 0...10В между клапанами через соед. коробку? От привода клапана к приводу смонтировать не получится, у приводов исполнение клемм это не позволяет.
cauto
А в чём проблема то?
alex_1978
Цитата(cauto @ 4.5.2016, 15:24) *
А в чём проблема то?


Потери сигнала не будет?
starmos
Если допустимый ток источника >= 2x ток приемника, то потери не будет.
Auto
Цитата
Если допустимый ток источника >= 2x ток приемника, то потери не будет.


И подключить параллельно rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.